Нет под рукой контроллера. Подскажите, плиз, если в SMH-2Gi экран, на котором расположен график реального времени, в данный момент неактивен - будет ли график писАться?
Или надо что-то мутить с блоками сохранения, а потом из них рисовать график со скоростью одна точка за тик?
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 17:47   #2
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
Нет под рукой контроллера. Подскажите, плиз, если в SMH-2Gi экран, на котором расположен график реального времени, в данный момент неактивен - будет ли график писАться?
СМартовский тренд не будет писАться, если экран не активен.
А если исплльзовать блок RealTrend , то будет. Но у этого блока недоработка - он воспринимает только положительные числа. Если нужно отрицательные (например, наружная темп.), то надо число сперва отмасштабировать, чтобы оно стало положительное.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:05   #3
Login
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Спасибо! То, что нужно!
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 21:41   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
СМартовский тренд не будет писАться, если экран не активен.
А если исплльзовать блок RealTrend , то будет.
Да ладно Вам - Смартовский не будет....
А куда он денется если в конечном итоге на том же RealTrend сделан.
Если интересно - заготовка в LIB.
Цитата:
Но у этого блока недоработка - он воспринимает только положительные числа.
Так по определению только графические координаты используются.
Масштабировать практически всегда нужно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 12:06   #5
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да ладно Вам - Смартовский не будет....
А куда он денется если в конечном итоге на том же RealTrend сделан.
Если интересно - заготовка в LIB.

Так по определению только графические координаты используются.
Масштабировать практически всегда нужно.
Чушь.
У меня на 2Gi смартовский тренд не пишется, если экран, на котором он находится, не активен. Пришлось использовать блок RealTrend. Он пишет тренд даже если экран не активен.
А что касается масштабирования величины, то смартовский тренд корректно работает с числами, которые могут принимать как полож., так и отриц.значения. FBD блок напротив, понимает только полож. полуось. А для масштабирования числа в обоих слусаях задаются минимум и максимум, соответствуюшие нижней и верхней точкам по оси Y. Проблема в том, что для блока RealTrend минимум и максимум и сама величина должны быть > 0.
Это мои наблюдения.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 01:51   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Чушь.
У меня на 2Gi смартовский тренд не пишется, если экран, на котором он находится, не активен. Пришлось использовать блок RealTrend. Он пишет тренд даже если экран не активен.
Хотел уже было возмутиться, так как у меня все всегда работало....
Да и точно знаю что смарт RealTrend использует (точнее два)
Но решил поверить и поэкспериментировать...
Оказалось что проблемка в Смарте, который неадекватно относится к своим параметрам.
У меня везде был установлен флаг управления записью из FBD, а если его не ставить начинаются чудеса. Похоже что-то напутано в параметрах режимов записи и отображения по умолчанию.

Ляп однако....


Примерчики в архиве 0.zip (001- тренд пишется)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 10:24   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Добавочка.

show.png write.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 23:47   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: график реального времени

Проверил на досуге.
А воз и ныне там. Для 2Gi уж точно. Думаю и для Трима тоже.
А файлики подправил 0.zip - плюшка была в связях.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024