По умолчанию Две полоски на экране SMH2010C (решено)

Добрый день...имеется странная ситуация с дисплеем контроллера...работал пару лет нормально...теперь же что то произошло...прилагаю фото...Это щит диспетчеризации котельной...если придется перешивать,а программ для контроллера диспетчеризации и контроллера котельной нет,то я понимаю полная жопа и придётся создавать проекты по новой?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_1141.jpg (471.1 Кбайт, 225 просмотров)

Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 29.05.2013 в 13:43
4ertjaga_88 вне форума  
Старый 29.05.2013, 14:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с C2010C-3122

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Добрый день...имеется странная ситуация с дисплеем контроллера...работал пару лет нормально...теперь же что то произошло...прилагаю фото...Это щит диспетчеризации котельной...если придется перешивать,а программ для контроллера диспетчеризации и контроллера котельной нет,то я понимаю полная жопа и придётся создавать проекты по новой?
Села батарейка. Либо отключите её, либо замените на новую.

Либо потерпите недельку-две, она подсядет чуть сильнее и всё нормальзуется.


PS. Если не поможет, то уже может быть что угодно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.05.2013, 16:05   #3
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с C2010C-3122

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Села батарейка. Либо отключите её, либо замените на новую.

Либо потерпите недельку-две, она подсядет чуть сильнее и всё нормальзуется.


PS. Если не поможет, то уже может быть что угодно.
Спасибо...оказалось действительно батарейка...экран заработал...

Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 18:07
4ertjaga_88 вне форума  
Старый 02.07.2019, 19:28   #4
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)

Тоже проблема с батарейкой.

Контроллер (2010) новый (модификация 1111-05, sn: 534076).
И батарейка новая.

Без батарейки контроллер работает вроде нормально.
Как только вставляю батарейку - 2 полосы на экране, подсветка на экране НЕ включается, программа НЕ запускается. Вытаскиваю батарейку - вроде всё работает опять.

Пробовал 2 разных НОВЫХ батарейки, одна даёт напряжение 3,54В, другая 3,58В. Ни с одной из них контроллер НЕ работает.

Что это может быть? Подскажите решение.
Norton вне форума  
Старый 03.07.2019, 02:47   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Тоже проблема с батарейкой.

Контроллер (2010) новый (модификация 1111-05, sn: 534076).
И батарейка новая.

Без батарейки контроллер работает вроде нормально.
Как только вставляю батарейку - 2 полосы на экране, подсветка на экране НЕ включается, программа НЕ запускается. Вытаскиваю батарейку - вроде всё работает опять.

Пробовал 2 разных НОВЫХ батарейки, одна даёт напряжение 3,54В, другая 3,58В. Ни с одной из них контроллер НЕ работает.

Что это может быть? Подскажите решение.
Батарейку нужно вставлять при включенном питании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 03.07.2019, 10:09   #6
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Arsie, понятно, попробую.

Но на каждой батарейке надпись:

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ во избежание её разряда обязательно ВКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР!

потому и не приходила мысль втыкать батарейку во включенный контроллер.

P.S. Совет помог, всё работает. Спасибо, Arsie, что заходите на форум в столь поздний час. Так бы из-за разницы во времени, в моих условиях, всё это заняло бы ещё целый день.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.07.2019 в 10:30
Norton вне форума  
Старый 03.07.2019, 10:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
потому и не приходила мысль втыкать батарейку во включенный контроллер.
На этот раз у батарейки хватило сил "полузапустить" контроллер, обычно в 99.9% случаев сил у неё не хватает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024