По умолчанию Удалённое программирование и отладка 2Gi

Если эта тема поднималась, то я не нашел где...

Испытываю затруднения при отладке находясь за двумя ADSL-роутерами.
т.е. схема
[комп] - [adsl] - [ростелеком со своей телефонной линией] - [adsl] - [2Gi]
порты 1194 и 443 в роутере на стороне контроллера открыты
Цитата:
-проект грузится в контроллер по 22
-конфигурация smconnect/smconfig грузится по 1111
-лоджик подключается для отладки по 502,

-для доступа через браузер http, а также для скачивания сертификата 80
-для доступа через браузер https 443
-для vpn 1194
нет, все работает, проект в контроллер загружается и даже отладка подключается.

затруднения такого рода: отладка может подключиться сразу, а может и нет. приходится несколько раз ткнуть кнопку.
при подключенной отладке не передаются значения входов и выходов. т.е. я меняю в макросе дискретный вход с нуля на единицу - выход должен также измениться на единицу, но этого не происходит.

чего не хватает для работы? скорости? какая она д.б.? портов? работаю через впн же..

p.s. реальная скорость adsl на стороне
компа: прием/передача 5 / 0,8 Мбод
контроллера: прием/передача 8 / 1,6 Мбод


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, все работает, проект в контроллер загружается и даже отладка подключается.

затруднения такого рода: отладка может подключиться сразу, а может и нет. приходится несколько раз ткнуть кнопку.
при подключенной отладке не передаются значения входов и выходов. т.е. я меняю в макросе дискретный вход с нуля на единицу - выход должен также измениться на единицу, но этого не происходит.
Версия лоджика какая?

Версии софта на контроллере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:22   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия лоджика какая?

Версии софта на контроллере?
лоджик 3,26,0447
Изображения
Тип файла: png 2015-12-08 18-19-31 Поиск и диагностика.png (43.2 Кбайт, 42 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
лоджик 3,26,0447
А в контроллере?

На самом деле с отладкой такая тема. Если сеть теряет пакеты (в инете это норма), то отладка работает не очень. Она работает по протоколу Modbus-TCP, а в этом протоколе не предусмотрено ожидание данных. Т.е. лоджик однократно сказал "поставь на вход 222", а там уже если не долетело до контроллера за пару секунд, значит потерялось. То же самое и с вхождением в отладку. Поэтому, наверное, так неустойчиво входит. Это сделано для того, чтобы не было торможений в отладке на плохих и медленных каналах, типа, когда данные обновляются по 3-4 минуты, зато гарантированно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:43   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в контроллере?

На самом деле с отладкой такая тема. Если сеть теряет пакеты (в инете это норма), то отладка работает не очень. Она работает по протоколу Modbus-TCP, а в этом протоколе не предусмотрено ожидание данных. Т.е. лоджик однократно сказал "поставь на вход 222", а там уже если не долетело до контроллера за пару секунд, значит потерялось. То же самое и с вхождением в отладку. Поэтому, наверное, так неустойчиво входит. Это сделано для того, чтобы не было торможений в отладке на плохих и медленных каналах, типа, когда данные обновляются по 3-4 минуты, зато гарантированно.
подскажите, как проверить, теряются пакеты или нет?
Изображения
Тип файла: png 2015-12-08 18-45-50 SMLogix - [Клавиатура авто].png (58.5 Кбайт, 64 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подскажите, как проверить, теряются пакеты или нет?
Пропинговать. Если время пинга постоянно прыгает - проблемы есть. Если пинги теряются, то они не просто есть, они уже налицо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 17:02   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пропинговать. Если время пинга постоянно прыгает - проблемы есть. Если пинги теряются, то они не просто есть, они уже налицо.
пинг вот такой
Изображения
Тип файла: png 2015-12-08 19-05-37 C WINDOWS system32 ping.exe.png (30.7 Кбайт, 96 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 17:03   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пинг вот такой
Да вроде не так уж и плохо.

Тогда жду версии софта в контроллере. Или лучше просто обновить контроллер из лоджика.

Естественно не по VPN, мало ли что. Но если есть возможность и это будет для всех безопасно, то можно попробовать и через VPN


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 00:06   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да вроде не так уж и плохо.

Тогда жду версии софта в контроллере. Или лучше просто обновить контроллер из лоджика.

Естественно не по VPN, мало ли что. Но если есть возможность и это будет для всех безопасно, то можно попробовать и через VPN
помните, я описывал проблему с впн и т.д.
это было как раз после обновлений.

обновил из лоджика по впн.


как ни странно, все работает. и даже отладка.

спасибо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 09:25   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi

пометьте плз в справке, что бы пробрасывать надо включать TCP/UDP, только по TCP не работает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024