Старый 04.06.2020, 22:11   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Это совсем другая тема - мощные всегда надо правильно охлаждать.
тема всегда одна и та же, одно из трёх: либо-либо.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 22:26   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тема всегда одна и та же, одно из трёх: либо-либо.
Что-то на флуд съехали - речь была об управлении.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 22:30   #33
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке - нужен только транзистор. Опторазвязка есть в ТТР.
Ток AOUT будет не больше милиампера.
Напряжение эммитер-база только не забыть проверить. И нет ли бросков напряжения при включении.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 23:49   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Напряжение эммитер-база только не забыть проверить. И нет ли бросков напряжения при включении.
А это батенька зачем? Там будет не больше 0.7V. Где броски? На AOUT?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 09:07   #35
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
А это батенька зачем? Там будет не больше 0.7V. Где броски? На AOUT?
Вы не рассматривали ситуацию если вдруг там окажется 10 вольт? Поэтому нужно по-человечески все сделать, а если нет уверенности (или ее много), то проще готовый повторитель купить.
Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке - нужен только транзистор.
Вы же без резисторов собрались транзистор открывать?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 18:15   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вы не рассматривали ситуацию если вдруг там окажется 10 вольт? Поэтому нужно по-человечески все сделать, а если нет уверенности (или ее много), то проще готовый повторитель купить.
Что-то подсказывает что в нормальном включении не окажется.
Цитата:
Вы же без резисторов собрались транзистор открывать?
АГА
Советую все же почитать что такое ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 03:18   #37
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вы же без резисторов собрались транзистор открывать?
В схемах с ОК транзистор открывается без резистора.
Резистор там появляется для создания эквивалентной нагрузки на выходе предыдущего каскада ("чистый" эмиттерный повторитель) или для запирания транзистора в отсутствие входного сигнала.
Что там на AOUT у пикселя вытворяет фиг знает, но отключенное (AOUT=0) реле грелось из-за протекающего по вторичной цепи тока. Хотя по идее между его оптроном и выходом должен был быть каскад, исключающий частичное открытие (но реле ж китайское - могли и сэкономить).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024