В программе есть счетчик считающие импульсы со счетного входа. При потери питания нужно сохранять содержимое. Постоянно записывать в ЕЕПРОМ понятно не вариант, т.к около 30 импульсов в секунду. Как бы правильно сделать? без потери ни единого импульса? Программно и аппаратно сегнетикс может быть под это заточен?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 12:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
В программе есть счетчик считающие импульсы со счетного входа. При потери питания нужно сохранять содержимое. Постоянно записывать в ЕЕПРОМ понятно не вариант, т.к около 30 импульсов в секунду. Как бы правильно сделать? без потери ни единого импульса? Программно и аппаратно сегнетикс может быть под это заточен?
В лоджике есть блоки диагностики Device(kernel), Device(hardware).

Вам надо логически определиться, что считается потерей питания. Например, в блоке Device(kernel) есть выход powertrouble - при кратковременной потере питания он выдаст сигнал, но при полной потере сигнал не выдаст(см.справку). Device(hardware) - есть выход с с вольтами, по падению напряжения тоже можно выполнить условия сохранения, задействуя необходимые задержки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.11.2019, 13:52   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Как бы правильно сделать? без потери ни единого импульса?
С такой постановкой -- только ставить источник бесперебойного питания.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 08:20   #4
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Device(hardware) - есть выход с с вольтами, по падению напряжения тоже можно выполнить условия сохранения, задействуя необходимые задержки.
Спасибо. Получилось.

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
С такой постановкой -- только ставить источник бесперебойного питания.
Не тот случай. Как правило в конце рабочего дня работники просто отрубают автомат питания установки, чтоб утром продолжить работу. Установка мобильная на базе автоприцепа. На каждом объекте ее эксплуатирует новый персонал и я замучился каждому объяснять что перед выключением нажимали кнопку сохранить счетчик который считает кубатуру дегазированного масла.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 09:11   #5
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
я замучился каждому объяснять что перед выключением нажимали кнопку сохранить счетчик который считает кубатуру дегазированного масла.
НапишИте инструкцию по включению/выключению установки. ПодпишИте у мастера и повесьте рядом с выключателем.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 11:14   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

на ввод питания по переменке надо повесить реле, контактную группу зацепить на свободный DI, от этого DI сформировать строб для записи в ЕЕПРОМ. если на питание пихселя сстоит БПИ с достаточно энергоемким кондёром по входу, то тех нескольких сотен мс вполне достаточно для записи.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 22:34   #7
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение при провале питания

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
НапишИте инструкцию по включению/выключению установки. ПодпишИте у мастера и повесьте рядом с выключателем.
Инструкция есть. Просто в России инструкцию читают только когда все сломают.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на ввод питания по переменке надо повесить реле, контактную группу зацепить на свободный DI, от этого DI сформировать строб для записи в ЕЕПРОМ. если на питание пихселя сстоит БПИ с достаточно энергоемким кондёром по входу, то тех нескольких сотен мс вполне достаточно для записи.
Вопрос решен по совету Ilya J.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024