Здравствуйте! Пожалуйста помогите новичку определиться с правильным курсом для разрешения проблемы)

Недавно в проект который я разрабатывал на единственном имевшемся на руках контроллере (SMH2010) добавилось требование "Передача данных по технологии Ethernet c использованием физического стыка 100 Base T(TX) RJ-45".

У SMH2010 бортовые порты это COM1, COM2, которые согласно справке поддерживают протокол "Modbus"(я так понимаю что имеется в виду Modbus RTU) и порта Ethernet у него нет. Скажите, правильно ли я понимаю следующие вещи:

1). Требование некорректное , т.к. неизвестно какой протокол используется в устройстве куда передаём данные с контроллера. Да ещё и не знаем будем ли использовать контроллер в качестве мастера или слейва;
2). Если там протокол Modbus RTU, то достаточно будет использовать какой-нибудь NPort 5150, то есть интерфейс RS485 преобразовать в Ethernet, а протокол при этом остаётся тем же.
3). Если же там протокол Modbus TCP, то нужно использовать преобразователь протоколов навроде MGate MB3180. Правда при таких затратах(~14к рублей) целесообразнее просто плюнуть на SMH2010 и сразу купить SMH 2Gi(~15-16к рублей) с портом Ethernet и протоколом Modbus TCP.
4). Пока ситуация с этим не прояснится я всё равно могу спокойно продолжать разработку проекта на SMH2010, т.к. проект на FBD легко портируется с SMH2010 на SMH 2Gi.

Последний раз редактировалось Roll4Repairs, 03.07.2017 в 14:37
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 14:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 и Ethernet

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Пожалуйста помогите новичку определиться с правильным курсом для разрешением проблемы)

Недавно в проект который я разрабатывал на единственном имевшемся на руках контроллере (SMH2010) добавилось требование "Передача данных по технологии Ethernet c использованием физического стыка 100 Base T(TX) RJ-45".

У SMH2010 бортовые порты это COM1, COM2, которые согласно справке поддерживают протокол "Modbus"(я так понимаю что имеется в виду Modbus RTU) и порта Ethernet у него нет. Скажите, правильно ли я понимаю следующие вещи:

1). Требование некорректное , т.к. неизвестно какой протокол используется в устройстве куда передаём данные с контроллера. Да ещё и не знаем будем ли использовать контроллер в качестве мастера или слейва;
2). Если там протокол Modbus RTU, то достаточно будет использовать какой-нибудь NPort 5150, то есть интерфейс RS485 преобразовать в Ethernet, а протокол при этом остаётся тем же.
3). Если же там протокол Modbus TCP, то нужно использовать преобразователь протоколов навроде MGate MB3180. Правда при таких затратах(~14к рублей) целесообразнее просто плюнуть на SMH2010 и сразу купить SMH 2Gi(~15-16к рублей) с портом Ethernet и протоколом Modbus TCP.
4). Пока ситуация с этим не прояснится я всё равно могу спокойно продолжать разработку проекта на SMH2010, т.к. проект на FBD легко портируется с SMH2010 на SMH 2Gi.
1) Прописано физическое подключение, т.е. вид и тип разъёма, электрические характеристики сигнала. Протокола нет.

Это как сказать, что "Для жизни нам нужна планета" безо всяких уточнений о температуре, силе тяжести и составе атмосферы.

2) Да.

3) Да.

4) Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 14:36   #3
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 и Ethernet

Большое спасибо за быстрый ответ!
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024