Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.03.2015, 10:00   #31
gradusmax
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + Lon

Смысл в том, что модулей много и они уже стоят, а вот Care у меня нет и проекта исходника тоже нет. Потому и был такой вопрос, что если что-то случиться не смогу ни модуль поменять, ни контроллер перезалить.
Если-бы получилось всё это вместе связать, то многое можно было решить, малой кровью, а так приходится жить с тем что есть.
gradusmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 10:34   #32
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + Lon

Цитата:
Если-бы получилось всё это вместе связать, то многое можно было решить, малой кровью, а так приходится жить с тем что есть.
Есть вариант применить шлюз ModBus-LON. Применимость зависит от сегментов LON-сети и количества сетевых переменных. Тогда можно применить любой контроллер с ModBus, не только сегнетикс. Сеть LON внутри 1 сегмента генерируется самим шлюзом. Как пример - i.LON® SmartServer 2.0


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 10:55   #33
gradusmax
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + Lon

Идея классная, но думаю мне рановато пока, очень заморочено получиться да и я ещё в самом начале своего развития в этой области. спасибо огромное за ответ.
gradusmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:26   #34
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Pixel + Lon

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
... Сеть LON внутри 1 сегмента генерируется самим шлюзом. Как пример - i.LON® SmartServer 2.0
А что сей девайс автоматом сканирует LON-сеть и может транслировать ее переменные в Modbus - и все это автоматически без использования того же LON-Maker для организации свзей по LON?
И Modbus там RTU или TCP?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 04:43   #35
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + Lon

Цитата:
Сообщение от lau Посмотреть сообщение
А что сей девайс автоматом сканирует LON-сеть и может транслировать ее переменные в Modbus
Нет. Все ручками. Заводишь LON-устройство, забиваешь его переменные. Заводишь ModBus устройство, забиваешь его переменные. И связываешь их между собой. LON-Maker не нужен. Но LON-сеть генерируется только в рамках 1 сегмента, а это ограничение и по количеству LON-устройств и по числу переменных. Modbus RTU точно есть, про Modbus ТСР не помню. Сетевой сосок в нем точно есть, но используется для конфигурирования.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 06:30   #36
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + Lon

Цитата:
И Modbus там RTU или TCP?
Если уж Modbus TCP необходим, то можно воспользоваться IntesisBox® Modbus Server - LON.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024