По умолчанию Ресурс памяти

Здравствуйте, подскажите у SMH4 ограничено количество циклов записи в память? В справке к SMlogix не указано. Мне нужен счетчик циклов работы (1 цикл 5,5 сек.), который бы сохранялся в память, можно ли после каждого цикла делать запись или надо как-то иначе реализовать?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 18:09   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите у SMH4 ограничено количество циклов записи в память? В справке к SMlogix не указано. Мне нужен счетчик циклов работы (1 цикл 5,5 сек.), который бы сохранялся в память, можно ли после каждого цикла делать запись или надо как-то иначе реализовать?
в хелпе есть описание ресурса памяти, он реально большой, но лучше делать иначе. самый простой способ - использовать БП с каким-то минимальным ИБП. для пикселя, например, хватает обычного 30Вт овеновского БП 220/24 и реле на фазе. по сигналу с DI от реле пишите во флеш все что считаете нужным. если объем невелик, то времени удержания БП после пропажи фазы вполне хватает. к этому можно добавить ежеминутные сэйвы или ежечасные. или еще какие-то.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 18:21   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в хелпе есть описание ресурса памяти, он реально большой, но лучше делать иначе. самый простой способ - использовать БП с каким-то минимальным ИБП. для пикселя, например, хватает обычного 30Вт овеновского БП 220/24 и реле на фазе. по сигналу с DI от реле пишите во флеш все что считаете нужным. если объем невелик, то времени удержания БП после пропажи фазы вполне хватает. к этому можно добавить ежеминутные сэйвы или ежечасные. или еще какие-то.
А если у блока DEVICE с выхода PowerTrouble брать сигнал на сохранение в память?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:17   #4
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в хелпе есть описание ресурса памяти
Кстати по поводу SMH4 и Trim5 там не указан ресурс, только объем (по крайней мере в разделе описания блоков сохранения)
Изображения
Тип файла: png 2019-03-06_18-16-44.png (13.2 Кбайт, 56 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:20   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А если у блока DEVICE с выхода PowerTrouble брать сигнал на сохранение в память?
это уже поздно.
надо брать сигнал там, где он есть и где его пропажа гарантирует наличие питания еще какое-то минимальное время.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Кстати по поводу SMH4 и Trim5 там не указан ресурс, только объем (по крайней мере в разделе описания блоков сохранения)
поленились писать туже цифру что и для 2gi. скорей всего. или она настолько больше что смысла её писать нету.
кроме того в смш4 и трим5 есть исторические тренды и все вкусняшки с ними связанные, что делают эту тему бессмысленной. ставите флешку 64Гб и пишите туда раз в секунду всё что в голову взбредет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 22:54   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Поленились писать туже цифру что и для 2gi
Где-то мелькало 15'000'000 циклов (скорее всего, используется та же nand, что и для 2Gi)
(но! имейте в виду, что для этого типа памяти число циклов рассчитывается для 20% заполнения, когда механизм выравнивания "износа" ячеек работает наиболее эффективно, а если занято больше 60% - механизм перестает справляться и ресурс с ростом заполненности памяти начинает снижаться катастрофически).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 09:38   #7
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Где-то мелькало 15'000'000 циклов (скорее всего, используется та же nand, что и для 2Gi)
(но! имейте в виду, что для этого типа памяти число циклов рассчитывается для 20% заполнения, когда механизм выравнивания "износа" ячеек работает наиболее эффективно, а если занято больше 60% - механизм перестает справляться и ресурс с ростом заполненности памяти начинает снижаться катастрофически).
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 22:34   #8
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Вы уж меня простите, я тут новичок, но меня эта тема просто шокировала, я думал, что все цивилизованные производители ПЛК и программируемых реле даже в самом дне ценового диапазона уже давно все энергонезависимые переменные вертят в оперативнее, а при отключении питания записывают их в ПЗУ, соответственно н каких вопросов с количеством циклов нет, или просто я не совсем понимаю вопрос, который в этой теме прозвучал, или теперь как на древних контроллерах придется изголяться и думать, не спалю ли я ПЗУ (исчерпаю циклы чтения/записи) некорректным к ней обращением....
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 11:49   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
или просто я не совсем понимаю вопрос, который в этой теме прозвучал
Да, всё именно так. Вы ничего не поняли, но уже сообщили нам, что вы в шоке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 12:15   #10
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

тогда просветите меня, если не сложно! (сказано без сарказма) и как в принципе тогда реализовывать архивы? или их нельзя реализовывать, ведь запись 1 раз в 0,5 секунды это не такая уж и редкость.
я просто читая форум пытаюсь понять, смогу ли я реализовать проект, который я планирую (описывал его в ветке про матрикс). проблема в том, что классическими путями он выходит слишком дорогим, вот и ищу альтернативы.
читаю эту тему, поскольку как было сказано выше у матрикса практически идентичное железо касаемо панели

Последний раз редактировалось Bayk, 25.10.2019 в 12:34
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 12:42   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс памяти

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
тогда просветите меня, если не сложно! (сказано без сарказма) и как в принципе тогда реализовывать архивы?
Взять контроллер и использовать Hystory.

https://segnetics.com/smhistory + справка в SMLogix на эту тему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024