|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.05.2023, 20:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Повторное подключение
Вот прямо бесит.
Есть проект, залил, запустил в отладке - переподключился - все ок. Добавил в него связь\пункт в меню\блок- да просто чихнул не вовремя - все, пиzzzzdец. Залил, запустил, переподключился - проект не совпадает. Лоджик последний, 34.0229 https://cloud.mail.ru/public/SUzs/5XL3qJipi в меню добавить пункт - и проект перестает загружатся в отладке повторно Последний раз редактировалось andre, 09.05.2023 в 20:31 |
10.05.2023, 00:00 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Любое изменение пользовательского интерфейса в Смарте, любое изменение положения блоков, связей между блоками = изменение программы. И новую программу надо заливать по новому. От этого никуда не деться.
Вот тот факт, что после открытия в лоджике (даже в той же самой версии) уже ранее залитой программы, будь то спустя минуту или год, невозможно подключиться с отладкой без перезаливки - это, конечно, мрак. |
10.05.2023, 09:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Да понятно, что изменённую программу надо перезаливать.
Речь про другое - если в этой программе добавляю в меню один пункт то ее приходится перезаливать постоянно при подключении . |
10.05.2023, 10:38 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Потому что "добавление пункта меню" = изменение программы.
"Поменять пункты меню местами" = изменение программы. Любое изменение в Смарте приводит к изменению программы. Просто вы этот кусок программы на поляне лоджика не видите. Это никак не обойти. |
10.05.2023, 10:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Шо, опять? Вроде ж исправляли в прошлом году.
__________________ RTFM |
10.05.2023, 11:45 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Цитата:
Сейчас вот подключился с отладкой к четверочке. Программа залита неделю назад. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.05.2023, 12:05 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Тоже пока проблемы не вижу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 12:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
|
10.05.2023, 13:16 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Покажите на видео вашу проблему, если вы считаете, что она есть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 14:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
https://cloud.mail.ru/public/uuPi/4Qc2msDJA
Вот к этому проекту невозожно повторно подключится. (вся разница с первым проекетом - в меню настроек добавлен новый пункт) видео: https://cloud.mail.ru/public/Usa1/b81g1zf8z Последний раз редактировалось andre, 10.05.2023 в 14:43 |
10.05.2023, 15:06 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
У меня в актуальной версии подключается без проблем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 16:29 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Просто подключить / отключить пробовали, или закрыть программу и по новой открыть?
|
10.05.2023, 16:30 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Закрыть программу и открыть по новой.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 17:21 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Новый релиз скоро выйдет, там проверьте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 18:32 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
Проверил на рабочем ноуте и домашнем компьютере, на обоих вин7
- повторно не подключается. 228 и 229 версия лоджика соответственно. Когда ждать новый релиз? |
10.05.2023, 19:00 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
3.34.232 , попробуйте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.05.2023, 22:19 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Повторное подключение
|