|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2023, 06:01 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Господа, доброго времени суток! Имеется проблема, в такой связке... не могу опросить контроллеры matrix с проектом созданным конструктором HVAC... На этой же линии где находится matrix имеется некоторое количество Pixel, а вот они без проблем опрашиваются... Может кто то сталкивался с подобным?
|
28.10.2023, 17:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 190
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2023, 18:54 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
|
28.10.2023, 19:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Тогда вся линия ляжет.
Скорости, формат у всех одинаковые? Как подключены Матриксы? Адреса выставлены правильные? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.10.2023, 04:57 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
9600, 8 - N - 1, с адресами полный порядок, Матриксы подключены в Com 1, второй по мтбасу за мрлкой жэж. При прямом подключении, через терминал, всё опрашивается с матрикса
|
29.10.2023, 09:24 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Цитата:
или реальный битрейт совсем не 9600 или еще что-нить. плюс топологию - сколько слейвов, м.б. драйвер не вывозит может еще что-то. к матрикс подключиться поглядеть туда вообще запросы приходят? так можно сколько угодно ванговать, а толку будет нуль |
|
30.10.2023, 00:28 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Цитата:
А почему такая низкая скорость на 485 после МКОН. Дело конечно хозяйское но после Модбаса TCP напрашивается существенно больше. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
31.10.2023, 15:17 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
Решено! Спасибо за отклик!
|
31.10.2023, 15:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |