По умолчанию Маячок (макрос для мигания лампы)

Макрос, специально созданный для управления миганием лампы для отображения какого-либо сигнала (авария или предупреждение).

Особенностью макроса является то, что мигание всегда начинается с включения лампы, т.е. даже кратковременное появление сигнала не будет пропущено оператором!

Скважность мигания равна единице.

Макрос настолько прост, что описывать почти нечего На входе "Период" задаётся длительность включённого/выключенного состояния лампы. Задание производится в циклах системы.