По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это SMH5. Я назвал тему довольно-таки кликбейтно, но это замена SMH4, а не триму. Поэтому он больше повторяет SMH4, хотя и позволит в лоб запускать проекты от трима благодаря выбранному экрану.

Рамка вокруг - это корпус, как он и был в SMH4. Врезается в отверстие, подобное тому, в какое входил SMH4.
Да вот судя по фото это больше трим напоминает, который с индексом 65, чем smh4 (в последнем кнопочки есть). А так то да, одним устройством перекрыли бы потребность в трим и SMH по конструктиву. Оптимизация была бы, однако. Подумайте про рамочку, то)


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мы первые модемы так выпусками. ICM которые. Дорого, медленно, отвратительно по качеству.
Так у "братьев" из поднебесной закажите без пошлин как готовое изделие, вагонами наштампуют за недорого)
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 12:24   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Да вот судя по фото это больше трим напоминает, который с индексом 65, чем smh4 (в последнем кнопочки есть).
Вот потому и экран большой, можно экранную клавиатуру набросать с любыми надписями на кнопках.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Так у "братьев" из поднебесной закажите без пошлин как готовое изделие, вагонами наштампуют за недорого)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159

Для рамок идеально подходит. Мы и сами дешевле напечатаем, чем у братьев заказывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 12:28   #33
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот потому и экран большой, можно экранную клавиатуру набросать с любыми надписями на кнопках.


Добавлено через 1 минуту




https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159

Для рамок идеально подходит. Мы и сами дешевле напечатаем, чем у братьев заказывать.
Ну и отлично! Клиенты будут вам благодарны за "универсальность" монтажа нового изделия под названием SMH5!
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 12:44   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Ну и отлично! Клиенты будут вам благодарны за "универсальность" монтажа нового изделия под названием SMH5!
Пирожок довольно толстый, кстати.

SMH5_back_cover.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 17:21   #35
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Арсений, успехов вам! Передай всем разработчикам. Пусть у вас получится все, что задумали!

Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 17:36   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Арсений, успехов вам!

Любой девайс в мире - это плод компромиссов. Исключения только в военке есть в некоторых направлениях. Что у SMH5, что у Matrix есть расчётный бюджет. Превысить его - значительно ухудшить его рыночные позиции. Нет секрета, как сделать очень хороший девайс. Сделать и никто его не купит.

Мы думали насчёт Type-C. И признали, что по соотношению цена/удобство он не проходит. Слишком много денег за слишком малое удобство.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 07:16   #37
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

С выпуском новой модели производство СМХ4 планируется продолжить?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 08:51   #38
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пирожок довольно толстый, кстати.

Вложение 12112
Вижу радиатор есть.

Первый пункт из плана мероприятий выполнен.

Следующие:

Кстати с удивлением ...

... можно построить с systemd ...

А systemd может ...

Китайцы дошли уже до ... при ценнике контроллера ... меньше 500 уе.


Ars: удалил полный оффтоп


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...

Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2023 в 14:32
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 10:42   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
С выпуском новой модели производство СМХ4 планируется продолжить?
да


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 11:24   #40
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вижу радиатор есть.
Где вы радиатор увидели?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 11:27   #41
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Где вы радиатор увидели?
А там что на картинке ребристое вместо задней стенки? Если не радиатор, тогда извините разговаривать не о чем.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 12:23   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
при ценнике контроллера меньше 500 уе.
Предлагаю вам пообщаться со Starmos. Вы с ним прямо на разных полюсах в требованиях к одному и тому же устройству

А мы все понаблюдаем за вашим весьма полезным обсуждением плюсов и минусов


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 13:54   #43
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Предлагаю вам пообщаться со Starmos. Вы с ним прямо на разных полюсах в требованиях к одному и тому же устройству

А мы все понаблюдаем за вашим весьма полезным обсуждением плюсов и минусов
Я из того текста ничего, кроме 500у.е., не понял. Но с 500 у.е. не согласен, в каком бы контексте стоимости контроллера это ни употреблялось. Для контроллеров больших проектов = обсуждение 500 у.е. бессмысленно, а для контроллеров малых проектов - абсурдно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 15:02   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
а для контроллеров малых проектов - абсурдно.
Именно! Угадайте на что перешли с Данфоса...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 11:59   #45
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пара небольших инсайдов

Экран один в один по разрешению как в Trim5, перенос проектов максимально упрощён!
  • Улучшили экран
  • Увеличили быстродействие
  • Учли множество особенностей применения ёмкостного сенсора


https://youtu.be/SM4iXkQH2hw?si=XnOdyq0i3XIVqNVF
Проц по быстрее хоть)?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 12:28   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Проц по быстрее хоть)?
Странный вопрос, если в вашем же цитировании указано, что быстродействие увеличилось. И вдвойне странный, т.к. быстродействие любого устройства в целом не определяется только лишь процессором.

Например, запихни в ноутбук хоть кор i9 13900, всё равно быстрее, чем середнячок i5-13600 но работать не будет. Ибо в перегреве будет сидеть 99% времени. Проц вроде как быстрее, а ноутбук в целом даже медленнее может стать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 23:19   #47
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Странный вопрос, если в вашем же цитировании указано, что быстродействие увеличилось. И вдвойне странный, т.к. быстродействие любого устройства в целом не определяется только лишь процессором.

Например, запихни в ноутбук хоть кор i9 13900, всё равно быстрее, чем середнячок i5-13600 но работать не будет. Ибо в перегреве будет сидеть 99% времени. Проц вроде как быстрее, а ноутбук в целом даже медленнее может стать.
Просто мой последний проект с использованием всех интерфейсов связи что есть (кроме rs232), минимальным циклом и относительно небольшим смартом с вызовом картинок - контроллер в части HMI отзывался с ощутимой задержкой. Да и в целом ощущался нагрев.
Врятли вы решили эти проблемы, но вам видимо это и не надо. Но да ладно для вентиляшек и небыстрых но точных процессов управления самое то. Жаль только что нет у вас быстродействия и транзисторных выходов, может использовали бы ваши контроллеры. Подкупает простота программирования, плохо что эта среда не может переноситься на другие сферы АСУ..
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 10:45   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Просто мой последний проект с минимальным циклом
Возможно установка минимального цикла и была вашей ошибкой. Нужно было поставить 50 мсек и всё было бы нормально.


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Врятли вы решили эти проблемы, но
Да, эти проблемы решить реально сложно. Я не о минимальном цикле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 15:08   #49
Brizx
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Добрый день,

когда планируете начать продажи SMH5?

хотя-бы приблизительно...
Brizx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 15:54   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Brizx Посмотреть сообщение
хотя-бы приблизительно...
Приблизительно в следующем году.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 16:35   #51
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приблизительно в следующем году.
Насколько я помню у сегнетикс обычно новинки выходят в феврале-марте следующего года - поэтому вангую что примерно в это время выйдет и SMH5
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.12.2023, 11:47   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
MRBus на борту. И немного железа.
это значит что он будет MRL поддерживать, а не только FMR?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 01:10   #53
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас вообще выпускается Матрикс-1.5, на базе так и не вышедшего Pixel-2.
Вот только сейчас окончательно понял что ECL4 тоже полностью ваша деточка



По двум нижним платам.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 08:12   #54
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

А раньше было не понятно?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.12.2023, 09:52   #55
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот только сейчас окончательно понял что ECL4 тоже полностью ваша деточка


По двум нижним платам.
Мда, Вы меня тоже рассмешили.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 10:03   #56
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ECL4 тоже полностью ваша деточка
Это суррогатное материнство.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 11:27   #57
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А раньше было не понятно?
Понятно было еще когда только вышел Матрикс и про ECL4 никто не знал.
В софте тогда нашел вот такие картинки (это не все)

logo.png install_updates_ok.png
install_updates_error.png install_updates.png

Выложил тут с вопросом, но Арсений все удалил и мягко попросил не поднимать эту тему.

Первая информация про ECL4 появилась почти годом позже.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 11:30   #58
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Это суррогатное материнство.
Я тоже примерно так думал, но теперь понимаю что и вся разработка сделана Segnetics включая практически все ПО и железо.


Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Мда, Вы меня тоже рассмешили.
Это чем? Не видел раньше платы. Площадки клавы сделаны и для ECL на двух нижних.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 11:40   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
все ПО
Безымянный.png

Надо сказать, что ECL4 без прикрас на самом деле реально импортозамещённый контроллер настолько, насколько это вообще возможно в текущую историческую эпоху. В отличии от многих других, где заводские шильды заклеивают позорно распечатанной на принтере наклейкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2024 в 17:17
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 11:45   #60
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
УПС! И даже без Смарта? И какая загрузка ЦП и памяти?

Кстати почему расширенный вариант родился в виде Матрикс+ФМР а не Матрикс+2*МРЛ?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024