|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.10.2023, 19:25 | #91 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.10.2023, 20:10 | #92 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Если загруженная версия перед загрузкой сохранена, после открываю эту сохраненную версию, подключение с отладкой происходит. Но не всегда.
Если с "проверкой настроек AIN" чаще подключается, чем нет. То вот пример, когда не подключается. Причем, постоянно (из 5 попыток ни разу не подключилось). https://youtu.be/WL0wLMmuPgs |
02.10.2023, 21:22 | #93 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
02.10.2023, 21:29 | #94 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Я точно ничего не менял.
Если лоджик видит изменения, то проблема в лоджике. |
02.10.2023, 21:31 | #95 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Там нет искусственного интеллекта. Контрольная сумма после компиляции меняется. Цитата:
И как Лоджик должен понять что ничего по сути не изменилось? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
02.10.2023, 21:38 | #96 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Если сравнивать первое открытие USB.psl и последнее, где происходит изменение этого проекта?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Если по факту открытия конфигуратора лоджик считает, что проект изменяется, то проблема в лоджике. |
|
Благодарность от: |
03.10.2023, 02:12 | #97 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
реально, лишний раз пошевелится страшно.
и один фиг, проект не совпадает. залил проект , подключился- нажал кнопку отключится, посмотрел карту памяти - подключится- проект не совпадает. есть у меня подозрение - контрольная сумма проекта меняется, но меняется в проекте - потому что меняется состояние внутренних переменных (счетчики, состояние входов, переменные и прочее) в версиях 3.28 выскакивало предупреждение - переменные не совпадают, и предлагало два варианта - переписать из программы или переписать текущее состояние из лоджика. А сейчас лоджик не заморачивается - или перезаливай по новой, или иди лесом. Последний раз редактировалось andre, 03.10.2023 в 02:22 |
03.10.2023, 06:57 | #98 | |||
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Цитата:
А "Техподдержка" мне отвечает - мол, "проверяйте сами" и "через 1000 лет не подключитесь". Внятного ответа техподдержки нет. Такая работа техподдержки раздражает. Что я понимаю под словами внятный ответ (расшифрую, чтобы не было дальнейших передергиваний): если проблема решена - напишите, что проблема решена; если проблема все еще актуальна - так и напишите прямым текстом. Спасибо, хоть рядовые пользователи отписались, что проблема существует и за 3 года ее так никто и не решил. П.С. Цитата:
Если при этом конфигуратор придумал, что пользователь что-то изменил - то проблема в конфигураторе, а не в пользователе. Получается какое-то "Сама придумала - сама обиделась и перестала подключаться". Это к доктору. Однозначно. |
|||
03.10.2023, 10:38 | #99 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Тиа портал от версии к версии через пень колоду подключается в отладку в сколько-нибудь сложных проектах. Кодесис при смене мажорной версии и некоторых минорных вообще даже не пытается подключаться, требуя обновление ПО на контроллере. Это если о крупных и распространённых игроках на рынке РФ. Внятного вопроса от вас до сих пор нет. Есть некие философские измышления и понятные эмоции, направленные непонятно на что. Думаете, я абсолютно рад этому? Если цель написать гневное письмо, то да, вы абсолютно правы. Если цель подключиться, то наверняка достаточно было перезапустить лоджик. И да, от версии к версии мы никогда не могли гарантировать возможность переподключения. Иногда оно работает стабильно, иногда нет. Иногда исправление ошибки в чём-то кладёт отладку на лопатки на полгода. Такова софтверная селяви, на которую наталкиваемся и мы, и Сименс и 3S. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.10.2023, 11:51 | #100 | |
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Если вам так уж важен конкретный срок - ок, пусть будет "Через год". Смогу ли я через год подключиться? Только мне кажется, не важно это. Потому что если я поставлю срок месяц или полгода или 3 года - ваш ответ от этого не изменится. Если этот функционал работает стабильно - то он и через месяц, и через год, и через 3 года будет работать. Если на текущий момент стабильной работы нет - то никто не сможет гарантировать, что через год она появится. Обсуждать здесь других производителей не вижу смысла. Я и так слишком много пишу по "боковым" веткам беседы, но похоже, вы просто уводите разговор в сторону, чтобы не отвечать на основной вопрос. Гневное письмо? Да, гневное. Я к вам со спокойным настроением пришел, но за несколько дней переписки получил от техподдержки одно - "проверяйте сами". Логично, что я недовелен. |
|
03.10.2023, 12:03 | #101 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
И да, от версии к версии мы никогда не могли гарантировать возможность переподключения. Иногда оно работает стабильно, иногда нет. Иногда исправление ошибки в чём-то кладёт отладку на лопатки на полгода. Такова софтверная селяви, на которую наталкиваемся и мы, и Сименс и 3S.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.10.2023, 12:14 | #102 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Любые изменения потребуют перезагрузки проекта. Онлайн изменения работают до первой перезагрузки. А Вы тут сказки рассказываете о сложных техпроцессах. Цитата:
Поэтому пунктики 2 и 3 отсюда __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
03.10.2023, 14:34 | #103 | ||
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Не знаю, как на вашей планете, но на моей никто просто так в программы не смотрит (если все давно проверено и работает, проблем и корректировок не требуется). Смотрят только тогда когда что-то работает не так, и нужно это исправить или доработать. А прежде, чем исправлять и дорабатывать, нужно найти проблему, то место где что-то работает не так, как надо. И вот как раз для этого люди и смотрят, что и как там работает. У вас, возможно, иначе... Цитата:
|
||
03.10.2023, 16:20 | #104 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Отладка предполагает разные варианты. Просмотр текущих значений, изменение констант на входах блоков и макросов, изменение текущих значений с блокировкой. Отдельно есть пошаговый режим. Просмотр текущих работает вообще без проблем. Остальные это уже вмешательство в работу контроллера. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
05.10.2023, 18:07 | #105 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
|
|
05.10.2023, 18:26 | #106 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
|
|
05.10.2023, 18:54 | #107 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Чтобы показать, что идеала не существует и бесплатный софт на дешёвых контроллерах работает не очень-то и хуже, чем дорогой софт на дорогих контроллерах.
Вообще, у нас на форуме крайне много любителей сравнить контроллер ценой 200$ с контроллером 25000$. И т.д. Вы не застали этих баталий, когда простенький Pixel-12 сравнивали с Ален-бредли за охулиард денег и получалось, что Пиксель как-то немного проигрывает. И особенно смешно получалось, когда тот же Пиксель в результате выигрывал в сравнении с контроллером за 1500$ Добавлено через 17 минут Цитата:
Появится в тот момент, когда вы оплатите её, купив партию хотя бы тысяч в 100 контроллеров. И так пару-тройку раз. И прикупив пару-тройку тысяч лицензий на лоджик хотя бы в цену самой дешёвой лицухи на Семёна. Роллс тоже таким хорошим тоже стал не сразу, а как подзаработал денег на продаже своей продукции покупателям. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.10.2023 в 19:13 |
|
05.10.2023, 19:14 | #108 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
вопщем все как в анекдоте: "...а чо не купил? - да бензина много жрёт..."
|
06.10.2023, 09:39 | #109 | |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Когда пишете такие ответы никогда не возникает мысли, что есть люди которые работают и Codesys 3,5 и TIA Portal V16 и SMLogix? В SMLogix, да. Можно просто чихнуть и он посчитает это за изменения. (Возможно окружающей среды) Настало время офигенных историй |
|
06.10.2023, 10:14 | #110 | |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
А не «наежать» на людей с формулировками, если че не так, то: 1. Это не мы – это винда кривая! 2. Это не мы – это программист … 3. Это не мы – это вспышки на солнце + теория масонских заговоров! |
|
06.10.2023, 11:35 | #111 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
Мы пока целиком столько не существуем. У нас есть время исправиться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
06.10.2023, 12:06 | #112 | |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Вот я судить не готов. Я ее провожу и принимаю ваше ПО и ПЛК как есть и использую там где считаю нужным, в другом месте другое. Правда и целый ворох этих плюшек я не использую. 2023-2004 = 19, я конечно не разработчик IDE, но может не за кем не гнаться со всякими плюшка и сконцентрироваться на стабильном ПО? Ибо очень весело наблюдать две логические единицы на входе блока AND, а на выходе 0! Я то знаю, что надо лоджик перезапустить, но далеко не все! |
|
06.10.2023, 12:09 | #113 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Всё остальное текучка, оперативно исправляемая. Step7 появился в 1997. Как и основные функции, которых мы тут коснулись. Но можно вспомнить и step5, отладчик там был тоже, кривущий как нос у бабы Яги. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.10.2023, 13:33 | #114 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Система в аварии или не так ведет себя при отладке, хочешь подключится, чтобы разобраться - а она, сукa, говорит что не совпадают, и грозиться загрузить по новому с потерей текущего состояния и этой аварии!! Естественно, перед отключением все сохраняешь и после ни одного телодвижения над программой не делаешь. Опплевался уже!! Добавлено через 16 минут Цитата:
(это я тот самый серьезный дяденька из кажется Вашего какого-то там предыдущего поста, которому некогда шутки шутить, а нужно работать. И у которого в кармане, кажется, что-то похожее на молоток вроде был - против второго подряд анекдота в рабочее время). Добавлено через 29 минут А чё они серчать-то должны? ...В конкурентной среде выигрывает тот, кто сумеет максимально удовлетворить клиента. ...Во всех смыслах, допустимых в гуманном обществе. Последний раз редактировалось STREXNIN, 12.10.2023 в 13:53 |
||
12.10.2023, 14:07 | #115 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Главная ошибка. Особенно если хоть одну цифру меняли.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.10.2023, 14:16 | #116 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Не, не менял. ...Я писал уже. (Можете поверить в серьезность моего подхода и предыдущей многолетней работе на промышленных PLC). |
|
12.10.2023, 14:31 | #117 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Если оборудование не допускает кратковременной штатной остановки я бы не стал вообще ставить Сегнетикс. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
12.10.2023, 15:10 | #118 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.10.2023, 15:12 | #119 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
Цитата:
Потом иногда забываю перезалить - негатива не замечено. |
||
12.10.2023, 15:23 | #120 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение для отладки
Цитата:
И лучше ее тоже сохранить как резерв в контроллере благо места там... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|