Добрый день.
Появился контроллер Signetics smh2g с MC.
Создал проект один контур отопления, 3 температуры подача, обратка, наружка, два циркуляционных насоса, приводной кран.
Не могу понять по инструкции как мне выбрать и задать график обратной воды, в инструкции пишется что есть уставка График обратки ТС, в менюшке нигде найти не могу.
Выбрано в меню
Тип контура К1 отоп
ограничитель 1 ст.
Разр. изм. граф. да

Где я не туда тыкаю?
oleiiika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 13:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды

Цитата:
Сообщение от oleiiika Посмотреть сообщение
Добрый день.
Появился контроллер Signetics smh2g с MC.
Создал проект один контур отопления, 3 температуры подача, обратка, наружка, два циркуляционных насоса, приводной кран.
Не могу понять по инструкции как мне выбрать и задать график обратной воды, в инструкции пишется что есть уставка График обратки ТС, в менюшке нигде найти не могу.
Выбрано в меню
Тип контура К1 отоп
ограничитель 1 ст.
Разр. изм. граф. да

Где я не туда тыкаю?
Как-то так...
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (117.3 Кбайт, 136 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 13:29   #3
oleiiika
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды

Это то да.
Только у меня в меню нет параграфа Вода, возвращаемая в теплосеть
oleiiika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 13:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор регулирования ТС по графику обратной воды

Цитата:
Сообщение от oleiiika Посмотреть сообщение
Это то да.
Только у меня в меню нет параграфа Вода, возвращаемая в теплосеть
Нажмите два раза "0" с главного экрана на контроллере. Всё полностью аналогично графикам отопления.

Первый ноль войдёт в экран теплосети, второй ноль войдёт в график обратки.

Первая 1 войдёт в экран первого контура, вторая 1 войдёт в отопительный график этого контура.

Первая 2 войдёт в экран второго контура, вторая 2 войдёт в отопительный график этого контура.

Первая 3 войдёт в экран третьего контура, вторая 3 войдёт в отопительный график этого контура.


Улавливаете некоторую взаимосвязь?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (64.0 Кбайт, 134 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024