Арсений подскажите пожалуйста, как c SMH 2G считать данные по Modbus TCP, когда добавляю выходы к нужным мне значениям в SMLogix(di, dou, analog input), карта регистров разбрасывается по Input status, coil, input reg... а мне нужно чтобы они записались все в input reg, пробовал опрашивать данные через com port, данные из input reg считываются, а через ethernet не считываются!!! Может подскажите как лучше сделать чтобы данные по Modbus TCP считать(какие нибудь примеры, документация), буду очень благодарен за ответ и помощь!!!
alexay_1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 10:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от alexay_1985 Посмотреть сообщение
Арсений подскажите пожалуйста, как c SMH 2G считать данные по Modbus TCP, когда добавляю выходы к нужным мне значениям в SMLogix(di, dou, analog input), карта регистров разбрасывается по Input status, coil, input reg... а мне нужно чтобы они записались все в input reg, пробовал опрашивать данные через com port, данные из input reg считываются, а через ethernet не считываются!!! Может подскажите как лучше сделать чтобы данные по Modbus TCP считать(какие нибудь примеры, документация), буду очень благодарен за ответ и помощь!!!
Никаких дополнительных действий, чтобы начал работать Modbus-TCP делать не нужно. Если модуль вставлен в контроллер, протокол уже работает. И если переменные читаются черед RS485, значит они будут читаться и через Ethernet.

По поводу того, почему карта "разбрасывается", можно почерпнуть из врезки вот в эту часть справки: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024