12.02.2013, 11:15 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
(2012 год) Pixel 25xx: гаснет экран или портится изображение
ВНИМАНИЕ!!! Данная проблема проявляется только на Pixel 25-й модели. Если вы используете Pixel 12xx, то вас эта проблема НЕ касается!
Проблема: неправильные характеристики работы микросхемы ОЗУ Изделие: отдельные партии Pixel 25xx выпуска от 01.01.2012 по 14.08.2012. Начиная с s/n 216898 контроллеры идут точно с нормальными компонентами Проявление: через некоторое время непрерывной работы (от 1 до 14 дней) либо гаснет подсветка дисплея, либо на дисплее происходит наложение нескольких изображений + сообщение "InstrError": Диагностика: для того что бы протестировать контроллер, загрузите в контроллер приложенный к сообщению проект. Дефект обычно проявляется через сутки. Сбой выражается в неправильном отображении информации на дисплее, либо подсветка дисплея гаснет и контроллер отключается Решение проблемы: При выявлении дефекта, изделие отправляется к нам для гарантийного ремонта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось AlexMan, 12.02.2013 в 13:05 |