|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.01.2022, 17:23 | #121 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
На контроллере время не сбито?
Добавлено через 57 секунд Я к тому, что отчет соответствует тому, что сообщает блок и тут удивляться нечему, вот вопрос, почему такой отчёт формируется, пока остается открытым. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.01.2022, 18:28 | #122 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Время берется из интернета с учетом нашего часового пояса. Т. е. время правильное на контроллере
У меня нет опыта работы с блоком истории и отчетами. Постараюсь найти причину возникновения и конкретизировать момент возникновения ошибки. |
28.01.2022, 18:36 | #123 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
я почти год тренирую историю дома и, начиная с версии 3.29.***, на объекте. при накоплении большого объёма данных всегда начинаются какие-то необъяснимые глюки |
|
28.01.2022, 18:47 | #124 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
Период записи один раз в минуту. На матриксе параметров десять пишутся и все хорошо. Но это другой проект. Я что-то изменил в истории и началась котовасия. Планирую откатиться на десяток версий проекта и пытаться еще раз наступить на эти же грабли. Беда в том, что я точно не помню, что и в какой последовательности изменял... |
|
28.01.2022, 18:50 | #125 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.01.2022, 19:03 | #126 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
|
28.01.2022, 19:19 | #127 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Что-то нащупал.
Значения на выходе блока Хистори нулевые (отметил красным), но в отчете они есть, но второй строкой. Как я это сломал, еще не понял |
28.01.2022, 20:44 | #128 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
они какбы про другое совсем |
|
31.01.2022, 11:14 | #129 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Следующую неделю никто не отменял)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.01.2022, 11:16 | #130 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
31.01.2022, 11:18 | #131 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Какая функция выбрана в свойствах блока?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.01.2022, 12:39 | #132 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
|
31.01.2022, 14:40 | #133 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Ответил там же.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.09.2023, 14:52 | #134 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
т.е. если стоит период 1секунда, и задана глубина архива в 1000 сэмплов, то при формировании отчета я получу тысячу сток отчета, по одному на каждую секунду. так? |
|
06.09.2023, 17:54 | #135 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
16.11.2023, 17:32 | #136 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
282я, матрикс
вывожу в отчет данные, данные форматирую. для риал стоит 3.1. так вот, при переполнении, т.е. когда выводится число 1000 и более, в отчете это почему-то выглядит вот так 1 000. пока проверить не могу, установил 4.1 если получится проверю завтра. https://disk.yandex.ru/d/c0JzudZ0S6YjrQ тут пример отчета, прокрутить вниз, до упора, Код:
16.11.2023 20:01:09.106;100;48;29;19,8;20,2;3 983,4;10,5 https://disk.yandex.ru/d/YlkxLv9T_cKaFA проект |
15.02.2024, 23:18 | #137 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Добрый ....,
Лодижик 3,34,300 Че-то запутался помогите: 1. Почему у меня выдает только 1 горизонтальную линию? Что я нет так сделал? 2. Я правильно понимаю: - 864000 сэмплов это при 1 раз в секунду=10дней, и не важно 1 переменная в историческом или их там несколько? - 864000 сэмплов при при 1раз в 1,6 минуты мне хватит на 1 год - тогда глупый вопрос, как вычисляется закрашиваемая область выделенной памяти, если выбрать дни и период запись задавать в другом месте? 3. Подскажите, при записи 1/с, отчет лучше создавать раз в час, или раз в сутки, для сохранения данных хотя-бы 3 месяца. или лучше увеличить кол-во семплов до скажем 3-4 месяцев? 3. На триме играя с историческими данными, почему-то при перезагрузки по питанию, история очищалась, не важно хранение было в памяти или на флешке. Это правильно или я что-то сделал не так? |
16.02.2024, 05:29 | #138 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
что-то не правильно создано, в таком наборе писать в архив должен кто-то один, либо тренд, либо фбд
https://disk.yandex.ru/d/xRBeMVn8Aj1V7Q найди отличия, как говорится. |
16.02.2024, 09:15 | #139 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
Ваши поправки видимо не сохранились, Ваш проект ничем не отличается от моего!!! 1. Удали Хистори, Вставил новый, состояние скрин левый. (LordN, это имели в виду?) 2. СОХРАНИЛ, закрыл лоджик, открыл лоджик и проект в нем. 3. Состояние скрин справа. P.S. про то, кто куда пишет очень внимательно читал в хелпе Последний раз редактировалось VVVkub, 16.02.2024 в 09:30 |
|
16.02.2024, 10:01 | #140 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
это глюки лоджика, они всегда были и всегда, похоже, будут удалите переменную "Архив период" и заново прицепите её на ист.тренд и ист.блок должно получиться вот так https://disk.yandex.ru/i/GZySJcgYGeIdoA проект еще раз сохранил откроете контрол+f https://disk.yandex.ru/d/9xpvGBPvLnSyoA p.s. ну и надо запомнить простое правило - не использовать связи напрямую в такие блоки, только через "простые" фбд. на всякий случай. там тож е какой-то косяк периодически всплывает. считайте это ерратой. |
|
Благодарность от: |
16.02.2024, 10:40 | #141 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
|