08.05.2020, 22:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нужна помощь SMH2010
Здравствуйте, нужна помощь в написании программы для SMH2010, нужно управлять вкл-выкл дискретного выхода, получая сигнал с термодатчика на аналоговом входе, при этом нужно выставлять нужную на панели плк, и чтоб высвечивалась текущая температура. Заранее спасибо
|
09.05.2020, 16:15 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Напишите ТЗ (алгоритм работы).
__________________ Саня |
09.05.2020, 16:47 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Оператор на панели управления задает температуру и время работы при которой будет отключаться нагреватель (например 40 градусов) гистерезис по умолчанию 5 градусов.Текущая температура должна отображаться на панели управления
|
09.05.2020, 18:55 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Цитата:
Как выводить температуру, написано в справке: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm, блоки Screen(str)+Screel(real) Как вводить уставку, написано в справке: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_inputs.htm, блок InputNumber. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
09.05.2020, 19:38 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Спасибо большое! Буду пробовать
Это мой первый опыт Добавлено через 14 минут и все же остается не понятным как связать это в одно целое |
09.05.2020, 21:44 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
как с панели оператора устанавливать время работы?
|
09.05.2020, 22:27 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
А как вы хотите это делать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.05.2020, 23:02 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Оператор устанавливает на панели (например температуру 50 градусов и время 120 мин) включается нагреватель и поддерживается температура в камере в течении 120 мин 50 градусов, поистечении времени нагреватель отключается
|
10.05.2020, 17:18 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Создание интерфейса в вашей задаче это, пожалуй 99% всей программы. Создайте в конструкторе hvac любую программу(она будет для управления вентустановкой) и посмотрите из чего состоит меню.
Вам проще взять пиксель 25 и разобраться со Смартом |
10.05.2020, 21:21 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Дело в том что уже есть в наличии SMH2010, и эту задачу нужно реализовать в нем. Только пока мало компетенций в этом деле поэтому и прошу помощи
|
10.05.2020, 22:29 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Цитата:
и пока инженр или пограммист этого не прочувствует он не может себя считать ни тем ни другим |
|
10.05.2020, 23:31 | #12 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Сможет ли мне кто нибудь помочь?
|
11.05.2020, 00:22 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
__________________ RTFM |
11.05.2020, 07:02 | #14 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Нет же, я же спросил как можно реализовать то что мне нужно?
|
11.05.2020, 10:15 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Вот тут небольшой обзор есть
https://youtu.be/dtTUpc9ZwYk Вы среду разработки скачали ? https://segnetics.com/smlogix Создайте там проект, выбираете плк 2010, настройте связь между пк и плк Вот тут мануал на сам плк: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ |
11.05.2020, 11:16 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Так вам же уже ответили:
__________________ RTFM |
12.05.2020, 11:32 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь SMH2010
Раз за вас делать не нужно, давайте вы хотя бы будете свои проекты-попытки прикладывать: "вот здесь я сделал это, но не получилось то".