|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.10.2019, 10:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с заливкой проекта с МП
Есть два Pixel 2511-02. Один вышел из строя (sn 181373), но на модули памяти был сохранен рабочий проект (сохранение согласно РЭ). Приобрели новый (sn 527421). Установили МП и загрузили проект с МП. Загрузка прошла без ошибок. Предложил нажать ОК для перезагрузки. После перезагрузки вывалился в ошибку (Code - 0xC020 Adr. - 0x00032F00). На нажатия клавиш не реагирует. Как быть? Что делать?
Исходников проекта нет. |
18.10.2019, 11:21 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.10.2019, 11:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП
|
18.10.2019, 11:32 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП
Да, отформатировать контроллер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.10.2019, 11:34 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП
Цитата:
Если не поможет, то: 2) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ - скачивайте лоджики по нисходящей, загружайте ядро контроллера, понижая версию. Нащупаете нужную вам. 181 тысяча - это очень старый контроллер. Думаю, ему современен лоджик типа 3.19 версии. Каждый раз загружайте программу с модуля памяти заново. Сам модуль от греха в контроллере не держите во время экспериментов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.10.2019, 23:42 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП
Цитата:
|
|