Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Сколько таких Trim-пультов можно подключить к одной вентсистеме?
Пульты подключаются не к вентсистеме, а к контроллеру вентсистемы. Здесь начинаются ограничения контроллера.

Пульты подключаются проводами, т.е. по каналу связи. В зависимости от канала и его качества наступают ограничения канала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 15:12   #32
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пульты подключаются не к вентсистеме, а к контроллеру вентсистемы. Здесь начинаются ограничения контроллера.

Пульты подключаются проводами, т.е. по каналу связи. В зависимости от канала и его качества наступают ограничения канала.

Наверное, я непонятно написал.
Мощный контроллер Сегнетикс с программой собранной SMLogix constructor HVAC - ethernet/wifi - куча Trim-пультов. Я ж не HD-видео гоняю. Интересуют ограничения контроллеров. Сколько пультов будут нормально работать в такой конфигурации?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 15:32   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Наверное, я непонятно написал.
Мощный контроллер Сегнетикс с программой собранной SMLogix constructor HVAC - ethernet/wifi - куча Trim-пультов. Я ж не HD-видео гоняю. Интересуют ограничения контроллеров. Сколько пультов будут нормально работать в такой конфигурации?
Сформулируйте свой вопрос как инженер, пожалуйста. Чётко и внятно.

У мощного контроллера есть название? Определитесь с каналом - ethernet или wifi? Локальный или глобальный? Протокол коннекта? Каких именно контроллеров-то ограничения интересуют?


PS. Судя по "Мощный контроллер ethernet/wifi" вопрос относительно SMH4/Matrix. К таким контроллерам по 100Base-TX можно подключить более 200 пультов на базе Trim5 с штатной программой пульта и Конструктора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 19:20
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.10.2020, 09:26   #34
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Заметил, что обновили файлик пульта на сервере. Что нибудь кардинально поменялось?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 10:29   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Заметил, что обновили файлик пульта на сервере. Что нибудь кардинально поменялось?
Нет, там мелочи исправлялись.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 11:23   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Представляю на обозрение инструкцию к пульту HVAC.

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...AC)/Pult_HVAC/

Критикуйте, предлагайте.
Илья, допишите сюда кнопки VNC, плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 19:05   #37
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Разрешил. От вас список нужных скринов, я в свободное время сделаю.
А где их можно посмотреть?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 20:15   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А где их можно посмотреть?
Кого? Мне не предоставили информации.


Добавлено через 9 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Илья, допишите сюда кнопки VNC, плз.
Поясните?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 06:24   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Кого? Мне не предоставили информации.


Добавлено через 9 секунд




Поясните?
как по vnc нажимать кнопки на триме?
как сразу обе-две нажать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 11:43   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
как по vnc нажимать кнопки на триме?
как сразу обе-две нажать?
На пульте нет комбинаций, требующих одновременного нажатия кнопок.

Одиночные кнопки на F1-F4 + Esc. В лоджике написано, куда какая. Думаю, это не дело инструкции пульта - это дело инструкции к VNC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 11:45   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
как по vnc нажимать кнопки на триме?
как сразу обе-две нажать?
Разве это не должно быть в инструкции в ВНС? А то на каждый контроллер так написать придется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 17:01   #42
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Сейчас нет трима на руках не могу проверить, подскажите 5-ти ступенчатые вентиляторы поддерживаются пультом?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 19:02   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Сейчас нет трима на руках не могу проверить, подскажите 5-ти ступенчатые вентиляторы поддерживаются пультом?
Что вы под этим подразумеваете? Регулирование ступеней на пульте?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 19:53   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Разве это не должно быть в инструкции в ВНС? А то на каждый контроллер так написать придется.
хе, а покажите эту инструкцию плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 21:25   #45
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что вы под этим подразумеваете? Регулирование ступеней на пульте?
именно это, Вы мне как то давали пульт с этой поддержкой, сейчас интересует пульт на 6 установок с этой поддержкой. Было заявлено что есть поддержка, проверить не могу поэтому спрашиваю
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 21:34   #46
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хе, а покажите эту инструкцию плз.
нужно пройти всего 4 шага
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 11:23   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
именно это, Вы мне как то давали пульт с этой поддержкой, сейчас интересует пульт на 6 установок с этой поддержкой. Было заявлено что есть поддержка, проверить не могу поэтому спрашиваю
Вроде добавляли, только вот чем она будет отличаться от той, что я вам давал?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 13:27   #48
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вроде добавляли, только вот чем она будет отличаться от той, что я вам давал?
количеством установок Вы мне на один давали. спрашиваю про пульт на 6 шт
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 11:32   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
количеством установок Вы мне на один давали. спрашиваю про пульт на 6 шт
Понял, вы про тот, что в конструкторе, если что это изменение быстро делается. Возьмите пульт с сайта, если будут вопросы, напишите.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 11:53   #50
limonr
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Здравствуйте, есть ли возможность добавить на пульт ТРИМ5 седьмую приточную установку, если да то как?
limonr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 12:32   #51
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от limonr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть ли возможность добавить на пульт ТРИМ5 седьмую приточную установку, если да то как?
В пару шагов точно не получится, а так программа открыта для редактирования, можно поизвращаться. Но количество 6 выбрано тоже не просто так.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 12:51   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от limonr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть ли возможность добавить на пульт ТРИМ5 седьмую приточную установку, если да то как?
Куда вы планируете разместить седьмую плитку?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 14:05   #53
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от limonr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть ли возможность добавить на пульт ТРИМ5 седьмую приточную установку, если да то как?
селектором переключать настройки у шестой, например.
я так делал. работает.
по двум кнопкам переключение туда-обратно
так в принципе можно сделать несколько страниц по шесть установок
особенно если где-то в углу соорудить экранную кнопку для выбора страницы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 18:07   #54
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Понял, вы про тот, что в конструкторе, если что это изменение быстро делается. Возьмите пульт с сайта, если будут вопросы, напишите.
В том то и проблема трима нет а ответ надо дать, не хочу потом в дураках остаться.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 11:24   #55
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
В том то и проблема трима нет а ответ надо дать, не хочу потом в дураках остаться.
не переживайте за этот момент.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 12:57   #56
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я где-то тут пару раз выкладывал уже свой рецепт как минимальными переделками организовать прямое управление расходом
Привет, пожалуйста можешь еще раз написать инструкцию пошагово как добавить в проект задание на регулировку оборотов двигателя, у меня Trim (115 Full_pas) (мастер) общается с Pixel 25 (проект из конструктора) , регулировка преобразователем частоты 0-10В.
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 14:36   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Привет, пожалуйста можешь еще раз написать инструкцию пошагово как добавить в проект задание на регулировку оборотов двигателя, у меня Trim (115 Full_pas) (мастер) общается с Pixel 25 (проект из конструктора) , регулировка преобразователем частоты 0-10В.
Из пульта возможна регулировка ступеней, но не %.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 14:47   #58
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Из пульта возможна регулировка ступеней, но не %.
Это если я контроллер (slave) в конструкторе сконфигурировал управление двигателем не частотное регулирование а ступенчатое? или как то можно параметры в софте 115 full pas задать, экран то еще один можно туда добавить с ячейкой?
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 15:02   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Это если я контроллер (slave) в конструкторе сконфигурировал управление двигателем не частотное регулирование а ступенчатое?
Да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 15:21   #60
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция к пульту HVAC.бета

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да.
Подскажи пожалуйста как добавить мне задание для скорости вентилятора?
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024