На объекте стоит контроллер С2010С-1ХХХ, заказчик хочет реализовать процес осушения, для которого необходим датчик влажности. Какие могут быть варианты реализации даной задачи?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 11:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
На объекте стоит контроллер С2010С-1ХХХ, заказчик хочет реализовать процес осушения, для которого необходим датчик влажности. Какие могут быть варианты реализации даной задачи?
Самый первый и самый важный шаг в реализации этой задачи - написать сюда, какого типа сигнал на выходе этого датчика. 0..10В или 4..20мА.

Как вам такой вариант?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 15:36   #3
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самый первый и самый важный шаг в реализации этой задачи - написать сюда, какого типа сигнал на выходе этого датчика. 0..10В или 4..20мА.

Как вам такой вариант?
0...10 V
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 16:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
0...10 V
На один из входов (AIN4 или AIN5) повесьте резистивный делитель 4:1 и получите нужный вам результат. В верхнее плечо рекомендую поставить резистор 100k, тогда получите стандартный вход 0..10В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 16:52   #5
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На один из входов (AIN4 или AIN5) повесьте резистивный делитель 4:1 и получите нужный вам результат. В верхнее плечо рекомендую поставить резистор 100k, тогда получите стандартный вход 0..10В.
Прошу прощения, я не силен в микросхемотехнике, можно по-подробней?

PS. я думал, что при этой конфигурации, контроллер имеет всего 4-ре аналоговых входа для резистивных датчиков....
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 16:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я не силен в микросхемотехнике, можно по-подробней?
Делитель напряжения.

R1 рекомендую 100k, при этом получаете U2 как раз равным стандартным принятым у нас.



Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
PS. я думал, что при этой конфигурации, контроллер имеет всего 4-ре аналоговых входа для резистивных датчиков....
Так и есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:05   #7
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

[QUOTE=Arsie;21037]Делитель напряжения.

R1 рекомендую 100k, при этом получаете U2 как раз равным стандартным принятым у нас.


А R2?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:09   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
А R2?
Там формулы есть, всё разжёвано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:23   #9
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там формулы есть, всё разжёвано.
я такого не делал никогда, мне тяжело...
но ладно, буду разбираться...
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:36   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
я такого не делал никогда, мне тяжело...
но ладно, буду разбираться...
100 поделить на 3.

Чтобы что-то сделать чуть лучше, чем "плохо", требуется хоть чуть-чуть разобраться в вопросе...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:57   #11
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
100 поделить на 3.

Чтобы что-то сделать чуть лучше, чем "плохо", требуется хоть чуть-чуть разобраться в вопросе...

Спасибо большое за помощь!

Есть еще один небольшой вопросик. Програмка нехочет почемуто включать, ни ККБ ни калорифер, можете глянуть?

вот
Вложения
Тип файла: rar single 08.08.2014 14-06.rar (616.1 Кбайт, 47 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2014 в 18:30
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 18:30   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение

Есть еще один небольшой вопросик. Програмка нехочет почемуто включать, ни ККБ ни калорифер, можете глянуть?

вот
Прочтите моё первое сообщение в этой теме. Что в нём говорится?

Помогу вам. В нём говорится о том, что ответ на вопрос всегда требует вводных данных. "Програмка нехочет почемуто включать" - это не вводные данные. Это ничто. Полный ноль.

Пожалуйста, постарайтесь задать вопрос так, чтобы на него была возможность ответить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 18:49   #13
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прочтите моё первое сообщение в этой теме. Что в нём говорится?

Помогу вам. В нём говорится о том, что ответ на вопрос всегда требует вводных данных. "Програмка нехочет почемуто включать" - это не вводные данные. Это ничто. Полный ноль.

Пожалуйста, постарайтесь задать вопрос так, чтобы на него была возможность ответить.
При включении системы вентиляции уставку температуры выбираю 20 С,
при этом на улиле 28 С, в помещении 25 С, в вытяжном канале 26 С, режим лето, аварий нет.

По логике должен включиться ККБ, но по факту не включается (ПЛК не формирует сигнал на включение) по истечении 20 мин и более...

Такая же ситуация наблюдается если поменять уставку на 30 С, должен подать сигнал на ЕК, но не делает это...

Все уставки проверил и настроил в соответствии с документом "описание уставок" - который есть в папке "Документация" - SMConstructor...
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 19:12   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
При включении системы вентиляции уставку температуры выбираю 20 С,
при этом на улиле 28 С, в помещении 25 С, в вытяжном канале 26 С, режим лето, аварий нет.

По логике должен включиться ККБ, но по факту не включается (ПЛК не формирует сигнал на включение) по истечении 20 мин и более...

Такая же ситуация наблюдается если поменять уставку на 30 С, должен подать сигнал на ЕК, но не делает это...

Все уставки проверил и настроил в соответствии с документом "описание уставок" - который есть в папке "Документация" - SMConstructor...
Летний режим работы или зимний? Как режимы были выбраны в Конструкторе при создании проекта?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 19:22   #15
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Летний режим работы или зимний? Как режимы были выбраны в Конструкторе при создании проекта?

ККБ только летом
ЕК только зимой

Рециркуляция всегда

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2014 в 19:51
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 19:52   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Летний режим работы или зимний?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 20:04   #17
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Летний режим работы или зимний?
Летний
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 13:04   #18
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Помогите пожалуйста решить проблему с нагревом охлаждением
Очень нужно. Заказчик начинает рвать меня на часть

До этого, та же програма работала без сбоев 2-ва года, проблема возникла при перепрошивке контроллера
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 13:07   #19
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Может как то можно вернуть контроллер до заводского состояния и снова прошить?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 13:43   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Летний
В летнем режиме калорифер не задействуется, т.к. вы сами явно указали так поступать:


Цитата:
ККБ только летом
ЕК только зимой

Что касается ККБ, то при тесте на заводских настройках и температуре на датчике приточного воздуха равной уличной температуре, т.е. 28С охладитель включается через 51 секунду после включения приточного вентилятора.

Вы перечислили датчики:

Цитата:
при этом на улиле 28 С, в помещении 25 С, в вытяжном канале 26 С
В вашем проекте нет датчика вытяжного воздуха.

Если принять температуру приточного воздуха за 25С, то ККБ запускается через... те же самые 51 секунду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 13:49   #21
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Датчик в вытяжном канале - это датчик приточного воздуха, ошибся когда писал.

Где можно взять заводские настройки? Не уверен, что сейчас на контроллере адекватные настройки, подозреваю, что в этом кроется проблема
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 14:02   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Датчик в вытяжном канале - это датчик приточного воздуха, ошибся когда писал.

Где можно взять заводские настройки? Не уверен, что сейчас на контроллере адекватные настройки, подозреваю, что в этом кроется проблема
А как же это: "Все уставки проверил и настроил в соответствии с документом "описание уставок" - который есть в папке "Документация" - SMConstructor..." ???

В этом документе и есть заводские настройки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 14:40   #23
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А как же это: "Все уставки проверил и настроил в соответствии с документом "описание уставок" - который есть в папке "Документация" - SMConstructor..." ???

В этом документе и есть заводские настройки.
Некоторые параметры из этого документа отсутствуют в меню контроллера, они не нужны или настраиваются в макросах?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 14:53   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Некоторые параметры из этого документа отсутствуют в меню контроллера, они не нужны или настраиваются в макросах?
Они не нужны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 17:40   #25
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Они не нужны.
Вот настройки контроллера:

Тпр авария 0
Тпр блок. 60 сек

Электрокалорифер
Р - 60
І - 120
Продувка 300 с

Охладитель
Циклов в час 10
Разность Т макс 5
Т размор 2 мин
Инт размор 60 мин

Жалюзи
Время реакции 2

Вентилятор приточный
Время реакции 60

Заонка рециркуляции
Р - 10
I - 180
Макс угол 30%

Компенсация уставки - авто
Диапазон Р - 0 град
Диапазон І - 120 град

Кратность обмена 5

Как считаете где ошибка?

а вот еще:

Мин Т лето 10
макс Т лето 10
Мин Т зима 30
Макс зима 10
Смещение Т 120
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 17:57   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Вот настройки контроллера:
Как считаете где ошибка?
А сами вы как считаете?



Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Жалюзи
Время реакции 2
Ни разу не видел в жизни ни одной воздушной заслонки, которая может открыться за две секунды.

Вы видели?



Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Вентилятор приточный
Время реакции 60
У вас вентилятор реально так долго раскручивается? Даже стокиловаттные движки и то быстрее запускаются.



Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Компенсация уставки - авто
Диапазон Р - 0 град
Диапазон І - 120 град
Смещение Т 120
Мин Т лето 10
макс Т лето 10
Мин Т зима 30
Макс зима 10
Диапазон I равен 120 градусам. Вам нужно держать уставку в канале от -100 до 140 градусов?

Хотя нет. Вижу, что летом будет только 10С, т.к. ни больше, ни меньше нельзя, а зимой будет сюрреализм, т.к. минимально допустимая температура выше максимально допустимой.

Вы действительно хотите моих комментариев?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 18:03   #27
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Спасибо огромное за помощь и извените, что морочил Вам голову.
Это все моя ошибка, так как параметры не я коректировал, но поверил на слово человеку который это делал.
Теперь и я вижу в чем проблема, но коментарий профессионала никогда не лишний...
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 18:06   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за помощь и извените, что морочил Вам голову.
Это все моя ошибка, так как параметры не я коректировал, но поверил на слово человеку который это делал.
Теперь и я вижу в чем проблема, но коментарий профессионала никогда не лишний...
Смещение Т не забудьте 0 установить. А то компенсация ещё долго будет в себя приходить. А лучше пока отключите компенсацию совсем.

Летнюю минимальную температуру поставьте 10С, это единственный совет в дополнение к заводским настройкам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 18:43   #29
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Подключил датчик 0...10 В к контроллеру по предложеной, Вами, схеме. Но датчик некорректно работает, меньше 57% не опускается влажность, хотя на дублирующих датчиках (не подключенных к контроллеру) влажность 47% и ниже. Так же, на заводских настройках, если увеличить уставку влажности выше чем влажность на улице - не выключается електрокалорифер (нагрузка 58 %), уставка температуры, при этом 21 С, температура на улице 27 С, Т канала 20.5, Т помещения 21 С.

В чем, может быть, проблема?

Во вложении проэкт и схема подключения датчика

Речь идет о процессе осушения
Вложения
Тип файла: rar Проэкт+подключение датчика.rar (787.4 Кбайт, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2014 в 11:19
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 11:21   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Подключил датчик 0...10 В к контроллеру по предложеной, Вами, схеме. Но датчик некорректно работает, меньше 57% не опускается влажность, хотя на дублирующих датчиках (не подключенных к контроллеру) влажность 47% и ниже.
Это нормально, ведь схема у вас не верна

Должно быть так:



А у вас то же самое, но горизонтально, т.е. вы делите не напряжение с датчика, а напряжение "земли". Так и вход попалить недолго)

Правильно так: низ R2 к земле датчика и контроллера, верх R2 ко входу контроллера, верх R1 - к выходу датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2014 в 15:51
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024