Старый 27.11.2020, 11:28   #1
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Core stopped

Сегодня после многих часов работы обнаружили Трим с остановившимся ядром, не аварийно остановившимся. В системных пусто. Понятно, что пересбросом питания это вылечилось, но хотелось бы понять, почему контроллер работал-работал и устал.
Это, кстати, тот же самый Трим, который в марте у меня один раз по перегреву вставал: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4563.
Т.е. с марта месяца контроллер выполнял свои функции без постороннего вмешательства в софт.
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 11:40   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Core stopped

Не аварийно остановившимся - что было на экране контроллера? И логи были бы не лишними.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 12:33   #3
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Core stopped

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не аварийно остановившимся - что было на экране контроллера? И логи были бы не лишними.
На экране была зеленая надпись, что ядро остановлено. С логами пока проблема
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:40   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Core stopped

Боюсь, чем больше контроллер в работе, тем меньше шансов что-то в логах найти.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024