По умолчанию Регулирование вентиляторов по давлению

При изучении управления вентиляторами по давлению в документации (файл n_vent_d.doc) прочитал следующее: "Регулирование давления воздуха осуществляется изменением скорости вращения вентиляторов притока и вытяжки. Например, если давление необходимо поднять, то скорость приточного вентилятора повышается, а вытяжного – наоборот, понижается."
Получается следующее (при условии, что датчик давления установлен в притоке): потребитель отключил часть помещений -> давление в притоке поднялось -> контроллер снизил обороты приточного вентилятора и увеличил обороты вытяжного
Это я к тому, что есть задача обеспечивать воздухом 4 помещения (3 спальни и гостиная): включать-выключать вентиляцию по датчикам присутствия, а в гостиной ещё и по датчику СО2. Представлялось, что наиболее простой способ - построить в Конструкторе установку с регулированием по давлению.
Может кто уже решал похожие задачи?
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 19:36   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата из доков подразумевает поддержание давление В ПОМЕЩЕНИИ, с установленным в нем же датчиком. А вы "ставите" датчик в приток - "и шо вы таки хотите иметь с того?"
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:34   #3
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата:
Сообщение от ViS
Цитата из доков подразумевает поддержание давление В ПОМЕЩЕНИИ, с установленным в нем же датчиком. А вы "ставите" датчик в приток - "и шо вы таки хотите иметь с того?"
Я таки получу регулирование производительности вентустановки в соответствии с ПОТРЕБНОСТЯМИ!
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:00   #4
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Это не ответ, а скорее вопрос по теме. Нужно обеспечить поддержание скорости приточного вентилятора (через частотник), чтобы удерживать заданную разницу давления (датчик дифференциального давления). Вопрос: как сделать, чтобы контроллер, выйдя на нужную разницу давлений, держал скорость частотника на одном уровне? С обычным ПИД-регулятором она всё время плавает выше-ниже.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:02   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Это не ответ, а скорее вопрос по теме. Нужно обеспечить поддержание скорости приточного вентилятора (через частотник), чтобы удерживать заданную разницу давления (датчик дифференциального давления). Вопрос: как сделать, чтобы контроллер, выйдя на нужную разницу давлений, держал скорость частотника на одном уровне? С обычным ПИД-регулятором она всё время плавает выше-ниже.
1) Настроить регулятор погрубее, если плавание из-за перерегулирования

2) Сделать зону нечувствительности, если плавание из-за особенности работы датчика


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:42   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

3) Правильно разместить датчик, вернее точки измерения давления. В документации на датчик эти правила описываются. При несоблюдении этих правил первые 2 способа могут не дать положительных результатов.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:44   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

зафильтровать дифф.датчик
ловите единицы Паскалей?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 15:51   #8
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

сейчас только подобная автоматика, регулировка по расходу или давлению вентиляции

ПИД подходит плохо, так как реакция на регулирующее воздействие мгновенная N-зоны, фильтры входного сигнала помогают плохо, пришлось городить регулятор из счетчика и генератора импульсов но не суть

давление преобразую в 4-20 мА, но сигнал не линейный как его кривую разбить на кусочки, 2-х 3х отрезков хватит
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 15:59   #9
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата:
Сообщение от iceberg-s Посмотреть сообщение
Я таки получу регулирование производительности вентустановки в соответствии с ПОТРЕБНОСТЯМИ!
Сложная задача. А как отборы давления установлены? На воздуховоде или трубка Пито?
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 16:12   #10
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Сложная задача. А как отборы давления установлены? На воздуховоде или трубка Пито?
тема если что 10 летней давности

у меня и статический отбор и напорная со статической трубки (типо Пито или Прандаля)
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 16:29   #11
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
тема если что 10 летней давности

у меня и статический отбор и напорная со статической трубки (типо Пито или Прандаля)
Да, извините, не обратил внимания
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024