Друзья как сменить название Отоплние на Вентиляция ?
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
Друзья как сменить название Отоплние на Вентиляция ?
Сменить где?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:33   #3
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Желательно везде, 2 одинаковых контура у меня К2 и К3, по одному принципу. Но один идет на отопление а другой на фентиляцию (фанкойлы). Чтобы отличались названия не только номерами.
На этапе генерации проекта нельзя сменить К1, 2 , 3 на другие названия?
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
Желательно везде, 2 одинаковых контура у меня К2 и К3, по одному принципу. Но один идет на отопление а другой на фентиляцию (фанкойлы). Чтобы отличались названия не только номерами.
На этапе генерации проекта нельзя сменить К1, 2 , 3 на другие названия?
Везде - это где? Участвовать могут несколько различных устройств в различных ролях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:42   #5
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Везде - это где? Участвовать могут несколько различных устройств в различных ролях.
Сейчас на K1 K2 K3 горят названия ГВС СО СО, нужно чтобы горели ГВС ВЕНТ СО. Без изменения принципов функционирования.
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
Сейчас на K1 K2 K3 горят названия ГВС СО СО, нужно чтобы горели ГВС ВЕНТ СО. Без изменения принципов функционирования.
Какой контроллер-то используете и используете ли пульт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:53   #7
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой контроллер-то используете и используете ли пульт?
SMH4, пульта нет. Просто нужно на экране SMH4 изменить.
http://i7.5cm.ru/i/ubWU.png
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 14:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
SMH4, пульта нет. Просто нужно на экране SMH4 изменить.
Выводите поверх существующих надписей, координаты на глазок подберите, нужные сигналы есть на выходах макроса "Основной экран".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:09   #9
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

нет примера подобного проекта с измененным названием?
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:41   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
нет примера подобного проекта с измененным названием?
Вот этими блоками: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...reen_group.htm - ScreenTrim(str)

Выходы макроса "Основной экран" чётко показывают, какая страница сейчас на экране. Просто соединяете нужный выход со входами "Enable" нужных блоков с нужными надписями. Координаты X/Y нужно подобрать на глазок. Это легко сделать в отладке, включив отладочную компоновку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 16:04   #11
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот этими блоками: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...reen_group.htm - ScreenTrim(str)

Выходы макроса "Основной экран" чётко показывают, какая страница сейчас на экране. Просто соединяете нужный выход со входами "Enable" нужных блоков с нужными надписями. Координаты X/Y нужно подобрать на глазок. Это легко сделать в отладке, включив отладочную компоновку.
а меню настроек перепахать под новые надписи также?
адско получается как то.
на каких то концах править нельзя совсем?
стринговые константы менять?
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 17:22   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
а меню настроек перепахать под новые надписи также?
адско получается как то.
на каких то концах править нельзя совсем?
стринговые константы менять?
В меню как раз проще, там можно поменять строки. Структура макросов меню в точностью повторяет структуру меню на экране контроллера - искать нужное легко.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:06   #13
maxcrazy
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В меню как раз проще, там можно поменять строки. Структура макросов меню в точностью повторяет структуру меню на экране контроллера - искать нужное легко.
спасибо. может еще подскажите код рыжего цвета на главном экране? до него не добраться не посмотреть.
maxcrazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:15   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы

Цитата:
Сообщение от maxcrazy Посмотреть сообщение
спасибо. может еще подскажите код рыжего цвета на главном экране? до него не добраться не посмотреть.
FF0000, 00FFFF и FFD800.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024