Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.01.2017, 21:58   #1
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ядро 3.ххх.64879

Есть модуль памяти 256к, стояла в старом пикселе 1211. Вставил в 1211 пиксель, но уже другой и пишет, что проект там для 2511. Но и в 2511 тоже не загружается, пишет что веобходима версия ядра 3.ххх.64879. Есть ли такая версия вообще?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20170125-WA0004.jpg (91.4 Кбайт, 61 просмотров)
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 11:10   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

А у вас в 25 пикселе какая версия ядра?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 21:22   #3
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А у вас в 25 пикселе какая версия ядра?
с сайта качали у вас! 293 ядро.
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 11:14   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
с сайта качали у вас! 293 ядро.
Что-то тут нечисто... Что именно вы качали с сайта? Какую версию ядра пишет сам пиксель? Когда вы качали с сайта?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 11:26   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Есть модуль памяти 256к, стояла в старом пикселе 1211. Вставил в 1211 пиксель, но уже другой и пишет, что проект там для 2511. Но и в 2511 тоже не загружается, пишет что веобходима версия ядра 3.ххх.64879. Есть ли такая версия вообще?
Такое бывает, если программу с очень старого ядра переписывать на новое.

Можете посмотреть версию ядра у старого Пикселя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 20:06   #6
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Такое бывает, если программу с очень старого ядра переписывать на новое.

Можете посмотреть версию ядра у старого Пикселя?
На фото 12 и 25 пиксель, в 12 стояла память, которую хочу открыть.
Изображения
Тип файла: jpg image-0-02-05-4819983e7c7e5868fe45d4bcb4632eeac2b71075bd783666bc89c5fdc4e43f1e-V.jpg (248.0 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: jpg image-0-02-05-7ce27ba8bb9db482ca8c9d33a394f87825c65a6c74796fe66eba07627bbb1baf-V.jpg (222.1 Кбайт, 68 просмотров)
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 02:24   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
На фото 12 и 25 пиксель, в 12 стояла память, которую хочу открыть.
Вы уверены, что сохранённый на модуле проект предназначен для Пикселя-25?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 02:12   #8
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы уверены, что сохранённый на модуле проект предназначен для Пикселя-25?
Arsie, в 12 пикселе в системных настройках, при попытке загрузить проект с модуля памяти, в верхней строчке появляется надпись "проект для пикселя 25"
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:27   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Arsie, в 12 пикселе в системных настройках, при попытке загрузить проект с модуля памяти, в верхней строчке появляется надпись "проект для пикселя 25"
Это только в последнем ядре так. В предыдущих Пиксель на версию ругался. Да и при попытке загрузить проект 2G тоже на версию ругается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 15:05   #10
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это только в последнем ядре так. В предыдущих Пиксель на версию ругался. Да и при попытке загрузить проект 2G тоже на версию ругается.
Что делать в этом случае? Как открыть модуль памяти?
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 15:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Что делать в этом случае? Как открыть модуль памяти?
Какова ваша цель?

Загрузить проект с модуля памяти или просто использовать модуль?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 17:43   #12
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какова ваша цель?

Загрузить проект с модуля памяти или просто использовать модуль?
Загрузить проект с модуля памяти.
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 18:20   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Загрузить проект с модуля памяти.
На чём записывали проект в этот модуль?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:11   #14
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На чём записывали проект в этот модуль?
Не могу ответить на этот вопрос, т.к пришли на объект, и все стояло изначально.
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:12   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Не могу ответить на этот вопрос, т.к пришли на объект, и все стояло изначально.
Чем вызвано ваше желание загрузить проект с модуля? Какими соображениями?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:15   #16
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чем вызвано ваше желание загрузить проект с модуля? Какими соображениями?
Думаю что там есть прога, которая мне нужна! Проверить наличие на модуле памяти. Можно ли вообще модуль открыть?
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:24   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Думаю что там есть прога, которая мне нужна! Проверить наличие на модуле памяти. Можно ли вообще модуль открыть?
Загрузите в 25-й Пиксель вот это ядро. Модуль памяти перед этим вытащите.
Вложения
Тип файла: zip Pixel-271-256.zip (83.1 Кбайт, 74 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:12   #18
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Загрузите в 25-й Пиксель вот это ядро. Модуль памяти перед этим вытащите.
обновил ядро, все равно пишет такую же ошибку, что необходимо ядро версии 3.ххх.64879
даже не знаю что делать.
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
обновил ядро, все равно пишет такую же ошибку, что необходимо ядро версии 3.ххх.64879
даже не знаю что делать.
Значит проект точно сохранён на SMH2G. Его нельзя загрузить в Пиксель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:28   #20
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
На фото 12 и 25 пиксель, в 12 стояла память, которую хочу открыть.
При чём тут SMH2G?
Просто надо разобраться, какое ядро надо, и залить его.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:06   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
При чём тут SMH2G?
Просто надо разобраться, какое ядро надо, и залить его.
От того, где она стояла, это не зависит. Проект SMH2G + использование свободного остатка в Пикселе - нормальная ситуация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:38   #22
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
От того, где она стояла, это не зависит. Проект SMH2G + использование свободного остатка в Пикселе - нормальная ситуация.
То есть проект лежит в SMH2G а пиксель используют для входов/выходов? и соединяется он по RS485? там есть SMH2G, на нем отображаются только вытяжки, ничего больше я не видел. есть проект, гляньте его
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:45   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
То есть проект лежит в SMH2G а пиксель используют для входов/выходов? и соединяется он по RS485? там есть SMH2G, на нем отображаются только вытяжки, ничего больше я не видел. есть проект, гляньте его
Проект на модуле памяти просто лежит. Он не запускается, не работает. Он просто лежит там и всё.

Пиксель работает по тому проекту, что записан в него самого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:49   #24
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
То есть проект лежит в SMH2G а пиксель используют для входов/выходов? и соединяется он по RS485? там есть SMH2G, на нем отображаются только вытяжки, ничего больше я не видел. есть проект, гляньте его
вот интересует АВО3 и АВО4
Изображения
Тип файла: jpg 20170206_134356.jpg (503.9 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20170206_134409.jpg (535.0 Кбайт, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20170206_134432.jpg (504.6 Кбайт, 35 просмотров)
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:52   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.64879

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
вот интересует АВО3 и АВО4
Тут я ничем вам, сожалению, помочь не могу: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024