23.01.2018, 13:31 | #151 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
В окне навигатора изменился масштаб.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46 |
23.01.2018, 13:37 | #152 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Что-то мне кажется, что в левом верхнем углу поляны у вас стоит какой-то блок.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.02.2018, 18:34 | #153 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Очередной глюк.
Ставим на поляну экран СМАРТ, создаем макрос, включающий в себя этот экран. Удаляем этот макрос. Экран в дереве не "освобождается". При этом по двойному клику на этом экране в дереве открывается уже не существующий удаленный макрос. После сохранения проекта и выхода из лоджика, файл проекта уже лоджиком не открывается. Проявляется только если создавать макрос с экраном выделением. Если вставить экран в уже существуюзщий макрос, проблемы нет. |
28.02.2018, 18:37 | #154 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Попробовал. Файл проекта открывается всегда, даже если удалил созданный макрос с экраном...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.02.2018, 18:37 | #155 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Записать видео?
|
28.02.2018, 18:58 | #156 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Не, уже разобрался. Если с экраном затянуть любой фбд блок - то не разваливается проект. А если только экран - то разваливается.
По поводу не освобождения - макрос не удаляется а лежит в специальной области хранения, чтобы его можно было целиком восстановить (undo). Но этот момент, как раз таки, можно поправить и экран будет освобождаться. НО(!) лучше не помещать экраны, как и отдельные ui блоки в макросы, поскольку это несколько противоречит конструкции проекта в лоджике. Понимаете, блоки, которые генерирует смарт - они, "физически" лежит в левом верхнем углу поляны, и обрабатываются раньше других. Создавая макрос - вы незримым образом нарушаете порядок обработки блоков, поскольку связываете видимые блоки из фбд с невидимыми блоками смарта. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.02.2018, 19:24 | #157 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Цитата:
|
||
28.02.2018, 19:29 | #158 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Для смарта простительно не отрабатывать события в первом же тике, поскольку это gui. Ему не нужно быть настолько моментальным, чтобы вы могли заметить разницу, пусть даже в 100 мс. При тике 100 - и так всего лишь 10 fps получается на картинке. Главное - реагировать на события из смарта как можно быстрее. Видимо, поэтому он слева стоит, а не справа, например. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
28.02.2018, 19:38 | #159 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Ну кому как, меня в одном из проектов сбило с толку противоположное. Там так получилось, что на один экран выводилась инфа из смарт и из ФБД, думал отработает вывод ФБД, и потом, если надо, инфу от ФБД на экране перекроет смарт, экран которого стоял правее на поляне, ан нет. Пришлось полностью рисовать свой вывод на смарте.
|
01.03.2018, 04:40 | #161 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
01.03.2018, 11:06 | #162 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.03.2018, 09:11 | #163 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
После копи-паста переменные посерели. Первый раз в лоджике такое вижу.
3.28.0100 Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46 |
07.03.2018, 09:59 | #164 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Модбасные переменные бесполезно копировать. Каждая модбасная переменная должна встречаться на поляне лишь один раз. И у неё должен быть уникальный адрес в карте памяти.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.03.2018, 12:44 | #165 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
07.03.2018, 12:56 | #166 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Никаких глюков лоджика нет. Есть только неознакомление со справкой http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/copypaste.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.03.2018, 13:17 | #167 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
07.03.2018, 14:08 | #168 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Потому что при вставке лоджик проверяет соседний слейв и если в нём есть аналогичные переменные, то подцепляет их. Это сильно экономит время, когда у вас несколько одинаковых частотников и вы копипастите схему управления ими.
Всмотритесь в надписи внутри красных прямоугольничков. Слейвы в них разные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2018, 23:40 | #169 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Стабильный краш в ситуации на картинке.
Вложение 4954 Уточнение. Краш если эти пары последние в таблице. Две-три пары в середине таблицы - не крашится. При одной паре переменных с одинаковыми адресами не крашится. Две пары - стабильно. Большее количество не проверял. Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46 |
02.04.2018, 10:12 | #170 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Краш после каких манипуляций возникает?
У меня не получается повторить. На какой версии делаете это? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.04.2018, 12:49 | #171 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Интересное поведение Лоджика наблюдаю:
1) Создаю проект для SMH4 и ставлю в настройках отметку связь по USB. 2) Закрываю проект, подключаю SMH4 по USB, он загружается, все пока ок. 3) Открываю проект из п.1, в нем уже стоит настройка связь по USB. 4) Перехожу в Опции - Проверка связи с контроллером, лоджик повисает на несколько минут, затем выдает "Контроллер не найден. Текущие настройки: IP: 192.168.0.213, Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 Порт: 502 и предлагает продолжить поиск. 5) Жму "Нет", захожу в настройки SMH4 - "Настройки связи", там стоит отметка в интерфейсе USB. 6) Жму кнопку "Тест связи" появляется надпись "Контроллер найден - SMH4 192.168.111.11" В дальнейшем при проверке связи с контроллером из п.4 работает нормально. При перезапуске лоджика ситуация повторяется. Версия программы 3.128.0103. Последний раз редактировалось HWAK, 03.04.2018 в 12:50 Причина: версия программы |
03.04.2018, 13:02 | #172 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2018, 13:15 | #173 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Скачал и установил только что версию 3.28.0106. Та же проблема, что и в моем предыдущем посте.
|
03.04.2018, 16:24 | #174 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
03.04.2018, 16:50 | #175 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Я пробовал так же, только в более свежих версиях. Ничего не повторяется. Может что-нибудь ещё в проекте есть?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.04.2018, 16:54 | #176 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Проверял в двух рабочих проектах и в совершенно пустом, в который кинул пару блоков и 6 переменных только
|
06.04.2018, 18:37 | #177 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
09.04.2018, 22:10 | #178 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Не знаю, глюк или фича, напишу сюда, что б темы не плодить.
Если Лоджик подключен к контроллеру в отладке и запускаешь новую копию лоджика, первый отваливается от контроллера с ошибкой "Связь с контроллером прервана". Неудобно, однако. Не берусь утвержать наверняка, но вроде раньше такого не было, не отваливалась отладка, хоть 5 лоджиков еще открой. |
09.04.2018, 22:38 | #179 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
10.04.2018, 01:56 | #180 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|