Имеется каскадная конфигурация:
1. 1010 - главный
2. 1021
3. 1021

Первые два модуля работаю нормально. Последний не работает.
С ним нет связи. Попытались перепрошить, после этого стала постоянно щелкать реле DO5 и модуль не определяется по USB.
Что делать?
Вложения
Тип файла: rar fmr.rar (904 байт, 10 просмотров)
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 15:52   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Имеется каскадная конфигурация:
1. 1010 - главный
2. 1021
3. 1021

Первые два модуля работаю нормально. Последний не работает.
С ним нет связи. Попытались перепрошить, после этого стала постоянно щелкать реле DO5 и модуль не определяется по USB.
Что делать?
Снесите старый конфигуратор и убедитесь что и папка его удалена, установите актуальный конфигуратор, там должна быть одна прошивка.Отключите питание, зажмите ресет, подключите ЮСБ, таким образом модуль войдет в режим программирования. После этого прошейте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 16:06   #3
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Спасибо, прошивка, переставилась.
В конфигуратор их кстати две: rev.1 и 2.

Но, модуль по прежнему не работает в каскаде.
Что можно предпринять?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 16:10   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Спасибо, прошивка, переставилась.
В конфигуратор их кстати две: rev.1 и 2.

Но, модуль по прежнему не работает в каскаде.
Что можно предпринять?
Поэтому и писал удалить прям папку. Это делали и все равно 2 прошивки? Попробуйте другую прошивку поставить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 16:17   #5
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Да, прошивки две.
Модуль из за прошивки не работает?
У меня два одинаковых, прошивки одинаковые поставил.
Один работает, второй нет.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 18:52   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Да, прошивки две.
Модуль из за прошивки не работает?
У меня два одинаковых, прошивки одинаковые поставил.
Один работает, второй нет.
Да, там одна из них тестовая версия была. А адрес на модуле не 0 оставляете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 22:38   #7
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

В последней версии, которая на сайте две прошивки, одна из них не рабочая.
Адрес на модуле оставляю 0, но он третий в каскаде, в инструкции указано оставлять нулем.
Кстати, если на ведущем оставить 0, то коммуникации с ведомыми не работают.
Подскажите, как оживить, или на замену?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:05   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает модуль FMR

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
В последней версии, которая на сайте две прошивки, одна из них не рабочая.
Адрес на модуле оставляю 0, но он третий в каскаде, в инструкции указано оставлять нулем.
Кстати, если на ведущем оставить 0, то коммуникации с ведомыми не работают.
Подскажите, как оживить, или на замену?
А если не ноль поставить адрес на всех фмр, поведение повторится?
Для начала я бы прошил фмр рабочей прошивкой, проверил бы модуль в отладке, дальше проверил бы связку контроллер+этот модуль, а потом уже в каскаде. Ну и в каскаде можно местами попробовать поменять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024