|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.02.2023, 15:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Изолированный RS485 или не обязательно?
...или как лишиться SMH2 за один день
В общем, работала себе "сетка" из SMH2 (RS485 "строго по стандарту"), нескольких ICP-DAS дискретного ввода и пары китайских нонеймов на ~30-метровом шлейфе. Работала годами, пока за стенкой(!!!) подрядчик не потянул свои кабеля - по модной схеме, когда к стене крепится хитропрофилированная полоса, а уже к ней провода: ни лотков тебе, ни кабель каналов, "всё по феншую". Естественно, "работали профессионалы" - одним саморезом они профигачили кабель RS485 (через 8-сантиметровую ж/б стену!), попав ему ровно в жилу "B" и замкнув её на экран кабеля. Вторую полосу они прикрепили не менее ювелирно, попав в уже в кабель питания (трассы хоть и не широко, но разнесены по высоте) - по иронии судьбы, "присверлив" сперва минусовую жилу (да, через 8-сантиметровую ж/б стену!) питания УСО, а потом и "фазу" в опуске к выключателю освещения. И всё было бы не столь фатально, если б эти деятели на умудрились при затягивании зарезать уже свой кабель так, что нижняя хитропрофилированная полоса оказалась замкнута на "землю"... Причину нашли быстро - таки там, где 10-сантиметровые саморезы не попали в наши кабельные пучки на другой стороне 8-сантиметровой стены - откололись куски бетона (причем в нескольких местах они сперва попали в нашу монтажную полосу - но это их не насторожило, и они просто засверлились рядом). А теперь - главное: ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном (хотя на этом настаивает стандарт) - выжил. Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием - выжил. В итоге из всего оборудования сгорел только RS485 у Сегнетикса P.S. Сорри, фоток саморезов в жгуте не сделал (забыл). И где подрядчик за 2 часа нашел SMH2 на замену (б/у, зато на 3 года моложе) - тоже не скажу (блин, я в архивах прошивку для него искал дольше)... |
03.02.2023, 15:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Модулем памяти перенести можно. Я так понял сам контроллер живой?
__________________ Саня |
03.02.2023, 15:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Цитата:
Не увидел явной связи с гальванической развязкой. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.02.2023, 15:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.02.2023, 23:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Полностью не проверял (пришлось отдать взамен принесенного проштрафившимся подрядчиком) - но по крайней мере системное меню работало, а проект позволял подёргать менюшки.
Не понял вопроса. Если о назначении - то SMH2 опрашивал разнесенные модули дискретного ввода, "нормализовал" их ответы согласно шаблона и отдавал наверх (GUI практически не использовался - чисто посмотреть кто из модулей вообще в сети, да скорость изменить без перезаливки прошивки). Просто только у сегнетикса сгорел RS-485, у остальных устройств с заявленным изолированным RS485 всё обошлось (я в свое время почти воевал с Арсением за нужность изолированных RS485 против его мнения что изоляция якобы не нужна - это есть где-то в топиках этого форума - и то, что не нашел понимания в сегнетиксе, и побудило создать тему). P.S. В другом проекте (на матриксе) заложил разветвитель ICP-DAS (там и модулей больше 31, и одним шлейфом соединить не получалось. Думаю, там уже проблем не будет из-за подобных горе-подрядчиков (правда, появится проблема отловить попадание фазы в низковольтные кабели системы)... И снова вопрос, который для меня остается за пределами понимания. Под экраном подразумевается именно дисплей? Тогда это вопрос не ко мне - сегнетиковские девайсы я разбирал один раз в жизни (когда на контактах межплатного разъема оказался лак) - но он продолжил работать. Если же речь про SMH2G целиком - то ответ чуть выше. Последний раз редактировалось ailcat, 04.02.2023 в 23:30 |
05.02.2023, 17:13 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Цитата:
Цитата:
|
||
05.02.2023, 19:42 | #7 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тогда и обсудим. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
06.02.2023, 10:53 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?
Цитата:
Вот вам ещё новость, по которой тоже можно сделать странный вывод о том, что взрослый человек гораздо слабее ребёнка: https://www.vesti.ru/article/2538274 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|