Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.09.2021, 13:10   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Попробуйте удалить и заново вставить ваш макрос.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 14:01   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте удалить и заново вставить ваш макрос.
смысла нет, второго трима у меня нет, а этот я не рискну трогать.

вы точно уверены что проблема в этом макросе?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 15:00   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Загрузил ваш проект "как есть" - действительно смог зайти в меню. Начал анализировать проект на наличие дублей(вдруг как с хистори тогда у вас получилось..) - не увидел в проводнике этого макроса. Удалил - поставил обратно - заработало и в проводнике нашел.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 15:07   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Загрузил ваш проект "как есть" - действительно смог зайти в меню. Начал анализировать проект на наличие дублей(вдруг как с хистори тогда у вас получилось..) - не увидел в проводнике этого макроса. Удалил - поставил обратно - заработало и в проводнике нашел.
чудеса какие-то. тут явно в лоджике какой-то трабл приключился.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 15:19   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

вот, кстати, открыл проект - макрос в проводнике отображается.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 19:10   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот, кстати, открыл проект - макрос в проводнике отображается.
В итоге вы его не пересоздали?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 29-09-2021 18_09_22.png (97.1 Кбайт, 7 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 19:45   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В итоге вы его не пересоздали?
вот там, то что на скрине - нет.
но рискнул. вырезал, вставил, залил проект - ничего не изменилось. залочено все кроме вайфая.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 20:07   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

удалил совсем, поставил фбд-блок - ничего не изменилось.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 12:00   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
удалил совсем, поставил фбд-блок - ничего не изменилось.
Странно, что в вашем исходном проекте я смог отредактировать все меню.

Ситуацию повторить смог, принято, поправим. #45667


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/D51VowN3XR_0Yw
стандартный проект ПДУ слегка допиленный под задачу.
Есть подозрение, что у вас там тик растягивается, попробуйте зафиксировать максимальное значение с realtick.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 18:20   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение


Есть подозрение, что у вас там тик растягивается, попробуйте зафиксировать максимальное значение с realtick.
не понимаю, где это смотреть?
и как он может растягиваться? и почему? все же стандартно..

увеличил тик до 100мс. был 50мс.
загрузил
все равно вайфай открыт
Изображения
Тип файла: png 2021-09-30 21-28-24 Segnetics TRIM5 - Google Chrome.png (60.8 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: png 2021-09-30 21-28-55 Segnetics TRIM5 - Google Chrome.png (61.1 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 18:57   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не понимаю, где это смотреть?
и как он может растягиваться? и почему? все же стандартно..

увеличил тик до 100мс. был 50мс.
загрузил
все равно вайфай открыт
При чём тут вайфай? Уже зафиксировали же. Сейчас я про тормоза с внс...

Надо зафиксировать максимальное число с выхода realtick.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 20:57   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При чём тут вайфай? Уже зафиксировали же. Сейчас я про тормоза с внс...

Надо зафиксировать максимальное число с выхода realtick.
ок, затупил что-то..

установил тик = 10
макрос автотик показывает 10
при этом экран черный
но я долго ждать не стал, подключил внс по наблюдал за тиком и установил снова 100мс.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 30.09.2021 в 21:15
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 11:20   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ок, затупил что-то..

установил тик = 10
макрос автотик показывает 10
при этом экран черный
но я долго ждать не стал, подключил внс по наблюдал за тиком и установил снова 100мс.
Вы на столе проверяли или на объекте? Интересует, был ли подключен модбас?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 16:18   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы на столе проверяли или на объекте? Интересует, был ли подключен модбас?
трим на объекте, в работе. модбас у него через вайфай идёт, не по 485му.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 17:11   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
трим на объекте, в работе. модбас у него через вайфай идёт, не по 485му.
Это усиливает мою догадку по поводу тика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024