|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2022, 19:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Датчик температуры погружной, LG-Ni1000 (решено)
Всем добрый вечер.
Может кто сталкивался с таким датчиком. Sensing element LG-Ni1000 Чувствительный элемент, температура LG-Ni1000 Точность измерений При -30...130 °C: ±1.3 K Диапазон измерения температуры -30...130 °C Не могу корректно настроить. Прошивка ИТП. Лоджик 193. Выставлял тип как 4 так и 5 показания сильно отличаются. Также пробовал менять диапазон не особо помогло. Если что не сильно пинайте всегда работал с РТ100, РТ1000. Документация тут https://smns.ru/upload/iblock/2a6/2a...e701118434.pdf __________________ Саня |
25.12.2022, 20:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2022, 20:34 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
По докам абсолютно четверочке макроса соответствует.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
25.12.2022, 20:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Я тоже так думаю, но показания отличаются.
__________________ Саня |
25.12.2022, 20:56 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
В отладке вход какое сопротивление показывает? С тестером согласуется?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2022, 20:56 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.12.2022, 21:53 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Завтра буду на объекте все замерю и запишу.
__________________ Саня |
25.12.2022, 22:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Замеряем сопротивление датчика и считаем температуру T= 0.2*(R-1000) R в Омах
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.12.2022, 06:48 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Цитата:
https://docs.cntd.ru/document/1200051143 |
|
26.12.2022, 10:25 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Эта глава про какой конкретно никель?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2022, 10:35 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
да хрен её знает. она в самом начале.
впрочем квадратичность и тут, в семеноской пдфке, тож видна неплохо |
26.12.2022, 10:51 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Ошибка в градус на соточке допустима чуть менее, чем везде
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2022, 11:20 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
учитывая, что у никеля класс допуска С, что составит (0,6+0,01*393)=+-4,53°К, при +20°С,
да к этому еще добавить и кривизну параболы, то и ваще можно пальцем мерить |
26.12.2022, 11:22 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Цитата:
Точность показаний датчиков, имхо, чрезмерно переоценена. Датчик должен быть точен в рабочей точке. Уличный и обратки калорифера водяного в нуле, помещения на 20-25С, воды в котле - возле 100. И т.д. Взять тот же котловой. Ну будет он врать на 10 градусов при 20С, ну не похрен ли. 20С не является рабочей для котла. То же самое для наружки - ну не похрен ли, если он врёт на сотке? Если на улице будет сотка, то последнее, что вас будет интересовать в жизни, это точность показаний этого датчика. И так далее, примеров можно привести море. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.12.2022, 12:50 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.12.2022, 19:31 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Посмотрел внимательно - лучше полиномчиком пользоваться
NI1.png Pt1000 повеселей, но тоже можно улучшить. Pt.png __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 26.12.2022 в 19:53 |
26.12.2022, 20:33 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Был сегодня на объекте проблема банальная, наводка кабелей слаботочных.
Все кабеля лежать в перемешку с силовыми, датчики температуры, датчики давления и управления привадами. для эксперимента бросил времянку на один датчик проблема сразу ушла. По управлению клапанами сидит наводка до 2 В. Датчик улицы проложен отдельно по нему все в норме. Сказал пока не переложат новые кабеля ( так как проложили обычным ПВС) на мкэш делать ничего не буду. Так что монтажники потрудились на славу. __________________ Саня |
26.12.2022, 20:56 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Вот это правильно! Аналоги должны быть экранированы априори, тем более, это не так дорого, по сравнению с переделками! А 485й должен быть кипэв! "Я так думаю!!!"
|
26.12.2022, 21:03 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
485 шиной проблем нет, так как она только в шкафу.
__________________ Саня |
27.12.2022, 06:34 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
Цитата:
|
|
27.12.2022, 21:25 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000
__________________ Саня |