|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.10.2022, 17:13 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как сделать слейв (RTFM)
Есть контроллер PIXEL 2511-02-0. К порту rs485 ничего не подключено. Прекрасно соединяется с SMLogix. А вот с моим приложением (написано в c#) по протоколу Modbus только когда в настройках Конфигурация/COM порт/Запросы master стоит выкл. Если выключить/включить контроллер этот параметр опять становится вкл. Если использовать SMLogix также.
Как сделать, чтобы эта уставка всегда оставалась выкл, ну или как мне из моей программы её выключить? |
20.10.2022, 18:00 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
Цитата:
Но проблема у вас явно в другом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.10.2022, 18:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
Уже и форум перерыл. У многих похожая проблема была, а как решили не понятно.
|
20.10.2022, 18:27 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
Неужели проще перерыть форум, чем открыть документацию?
Ну, проблема RTFM не нова и постоянно актуальна. Решается крайне просто - документация таки начинается читаться. Проект, загруженный в контроллер приложите, пожалуйста. Я проверю свою догадку насчёт истинной причины вашей проблемы __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.10.2022, 18:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
Что то в форуме не вижу ПМ.
А в открытый доступ кидать проект так себе идея. Тем более он не мой, а предприятия. Если это такая известная проблема, то ткните носом в FAQ на форуме. |
20.10.2022, 20:44 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
Решил так:
Создал слейв c тем же адресом. Адрес можно вообще любой. В свойствах слейва поставил галку "Управление из FBD". В программе слейв вообще не обрабатываю. Теперь всё равно какое значение имеет параметр "Запросы мастер". Соединение всегда успешно. |
21.10.2022, 11:18 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь по rs485
support()segnetics.com, но уже не нужно, уже всё понятно.
Судя по вашему следующему сообщению, вам сюда: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2022 в 12:09 |
23.10.2022, 08:44 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как сделать слейв (RTFM)
Помогло только это:
В свойствах слейва поставил галку "Управление из FBD". Большое "спасибо" вам за вашу "помощь". Особенно за RTFM. Я не знал эту абревеатуру. Думал это название конкретно этой проблемы. Пытался искать её в документации. Это насчёт потеряного времени. |
24.10.2022, 11:46 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как сделать слейв (RTFM)
Цитата:
Заметьте, вы проект так и не приложили, мне пришлось буквально догадываться о том, что у вас случилось А случилось у вас то, что вы создали опрос внешнего слейва контроллером (т.е. контроллер стал мастером) и потом мужественно с ним боролись немало времени. А всего-то нужно было открыть РЭ на странице с описанием "Запросы мастера" (ищется по Ctrl+F). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|