|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.08.2021, 15:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Синхронизация времени TRIM5
Добрый день.
Подскажите, как без использования DHCP сделать синхронизацию времени через NTP? Трим подключен к ноутбуку, бук выходит в сеть через мобильный интернет (по вафле). Пробовал разные сервера, результата нет. Уточнение (вдруг это важно) ТРИМ 3012-65-0. Подключен по LAN2, ДНС прописаны гугловские. |
17.08.2021, 15:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 16:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Чтобы испльзовать DHCP нужно его цеплять к роутеру, в стандартной Win10 нет такой плюшки. А возможности к роутеру зацепить на объекте не будет, только к АРМ по LAN. Я конечно дома проверю, но проблему это не решит.
|
17.08.2021, 16:14 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Протокол и сервер DHCP выполняют свою роль и никак не связаны с синхронизацией времени. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 16:43 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
|
17.08.2021, 16:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 17:44 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Но делу это не поможет. Перечитал еще раз внимательно. В сетевых подключениях есть беспроводная сеть (интернет через WiFi) и Ethernet (подключен ТРИМ). Так? Последний раз редактировалось ATS, 17.08.2021 в 18:12 |
18.08.2021, 07:31 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
2. Дома подключил к роутеру напрямую - работает и с DHCP и без него. Ну и в целом на мой вопрос пока так никто и не ответил. Я попробовал включить на ноуте внутренний NTP сервер винды, и настроил ТРИМ на него.... но чет безрезультатно. Кто-то пробовал в качестве сервера времени ПК выставлять? Добавлено через 2 минуты Добавлено через 5 минут Интернет <Wi-Fi> Ноутбук <--LAN2--> ТRIM5 Сразу уточню, что инет мобильный, т.е. ноут цепляется к телефону (андроид). Не знаю, насколько это важно. |
18.08.2021, 08:48 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Что дает команда при запуске на ТРИМЕ: Код:
ping ya.ru |
18.08.2021, 11:35 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
- ПКМ по адаптеру Беспроводная сеть (WiFi). Далее Свойства и вкладка Доступ. - Ставите галку общего доступа и ниже выбираете адаптер к которому подключен ТРИМ. Давим OK. - ПКМ по адаптеру для Трима. Аналогично Свойства и выбираем IP версия 4. Там Ваши прежние настройки поменялись на 192.168.137.1 - это не трогаем жмем Дополнительно и там добавляем еще и Ваши прежние настройки сети. - Дави везде OK. Возможно придется еще и переподключиться по WiFi. Последний раз редактировалось ATS, 18.08.2021 в 11:58 |
19.08.2021, 11:28 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Возможно у вас отрабатывают две функции, установка времени + коррекция. Я автоустановку времени всегда отключаю. Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2021, 09:15 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Дак вы можете алгоритм/инструкцию дать, как это сделать?
|
22.10.2021, 11:26 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Я бы способ ATS попробовал для начала. У вас цель синхронизироваться с временем на компьютере или с временем "из интернета"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2021, 11:26 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
В данном случае вам нужно нанять человека, который "в теме" всех сетевых заморочек и особенностей настройки. Он проверит всю вашу систему на предмет несовместимых настроек и сделает нужные изменения. Чтобы вы примерно представляли объём инструкции, то Микрософт в своё время выпустила учебник по всем этим делам. Три тома по 800 страниц. В принципе, там описаны все возможные варианты, что могло произойти не так и что нужно делать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2021, 15:07 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Это делается примерно так (версия для другого контроллера. Для Сегнетиксов скорее всего по другому) 10. Установка синхронизации времени NTP 10.1. Код:
#opkg install ntp ntp-tickadj ntp-utils //Или apt-get install или yum install No packages installed or removed. 10.3. /etc/ntp.conf закомментировать 10.3.1. server1.???.pool.ntp.org 10.3.2. server2.???.pool.ntp.org 10.3.3. server3.???.pool.ntp.org 10.4. Код:
#/etc/init.d/ntpd restart Stopping ntpd: done Starting ntpd: done Код:
#ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== *192.168.???.??? 192.168.???.??? 3 u 35 64 377 0.209 0.108 0.399 user@controller:~# __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
22.10.2021, 15:42 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2021, 15:50 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
|
22.10.2021, 16:13 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
В контроллере указать адрес NTP сервера - то есть ноутбука. Настройка NTP сервера в Windows "...Начиная с Windows 2000 все операционные системы Windows включают в себя службу времени W32Time. Эта служба предназначена для синхронизации времени в пределах организации. W32Time отвечает за работу как клиентской, так и серверной части службы времени, причем один и тот же компьютер может быть одновременно и клиентом и сервером NTP (Network Time Protocol)." На линуксах так совсем просто делается. Одной строчкой в конфигурационном файле. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Синхронизация времени Scada и ПЛК | Shurion | Вопросы о программировании | 25 | 09.12.2019 09:38 |
Синхронизация времени | Fater | Связь с внешним миром | 7 | 22.10.2019 17:59 |
как соединить trim5 с opc server | OBO | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.11.2017 11:20 |
Счётчики реального времени CTU-T | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 26.03.2015 16:10 |
Синхронизация времени NTP | Arsie | Вопросы о SMH-2G(i) | 0 | 05.05.2012 13:41 |