|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.07.2019, 20:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 и стандарт MODBUS RTU
Добрый день. Скажите, пожалуйста, соответствует ли стандарту расчёт интервала тишины в контроллерах SMH4, а именно: "Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи." Или он рассчитывается по "упрощенной" формуле 4*(длительность 11-ти бит), независимо от длины посылки - 8, 9 10 или 11 бит?
|
25.07.2019, 11:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU
Цитата:
Поэтому SMH4, вслед за этими 90% устройств не имеет строгого следования стандарту как раз в расчётах всех времянок. Даже больше, времянки не являются константами, а гибко адаптируются к кривизне рук программеров этих устройств. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2019, 15:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU
Что посоветуете делать, если нужно подключить устройство, которое начинает отвечать по стандарту, - через 3,5 символа, а SMH4 еще не начинает его слушать?
|
25.07.2019, 16:25 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU
Цитата:
Причины проблемы могут быть в чём-то ином. PS. Кстати, начало ответа через 3.5 символа - это неправильное толкование стандарта. 3.5 символа даётся на определение конца передачи, а не является стартовым условием передачи нового пакета. Типовое время переключение приёмопередатчика типа 8250 (ровесника modbus) составляет 50 мсек. Современные приёмопередатчики гораздо быстрее, но до нуля это время не падает ни у кого. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.07.2019 в 17:22 |
|
26.07.2019, 09:31 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU
|