|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.08.2017, 12:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация на Pixel ПВУ (решено)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой общий вопрос. Имеются вент. установки ПВУ с роторным рекуператором, щит готовый от производителя ВКТ, на основе ПЛК Пиксель. Программа в нем зашита стандартная, собранная по вероятнее всего с помощью вашего конструктора программ вентиляции. Требуется обсчитать стоимость и как реализовать: 1) Диспетчеризация удаленно через интернет состояния вент. машин - то есть просмотр ключевых параметров - с датчиков температур, состояние вентиляторов, состояние фильтров (к примеру). 2) Диспетчеризация, подразумевающая не только просмотр, но и изменение уставок (включение - выключение охладителя/нагревателя для изменения температуры приточного воздуха, включение-выключение или изменение скорости работы вентиляторов). Вопросы: Как это реализуется? То есть я так понимаю, приобретается ваш коммуникационный модуль Ethernet... А что дальше делается, и как и в какой программе у диспетчера будут представленны данные или управление/изменение уставок? И как сделать связь с самим контроллером, в котором есть программа из конструктора вентиляции? Второй вопрос - очевидно, стоимость - это складывается из интернет модуля (50е по вашему прайсу примерно) + ещё какое - то оборудование? И насколько трудозатратна такая задача и как долго и сложно она выполняется и как оценивается? Спасибо! |
25.08.2017, 13:14 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
__________________ RTFM |
25.08.2017, 21:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
1. Вкл/Выкл установки. 2. Изменение параметров температуры, влажности, темп. переход зима/лето, перезапуск при пропадании питания, изменение параметров CO или по датчику давления и так далее. То есть можно изменить то что находится в разделе "ПАРАМЕТРЫ" Отсутствует возможность изменять все что находится в разделе "НАСТРОЙКИ". если необходимо что то изменять в разделе "НАСТРОЙКИ" то сначала надо добавить эту функцию в контроллер чтоб потом ее можно было менять через систему диспетчеризации. __________________ Саня |
|
30.08.2017, 11:54 | #4 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
Такое решение обходится только в покупку trim5 и его установку на пульте оператора. По сложности выполнения - реально самый минимум. С диспетчеризацией через интернет будут трудности. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
21.09.2017, 09:29 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
А какие трудности вы имеете в виду? |
|
21.09.2017, 09:30 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
|
|
21.09.2017, 10:56 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Pixel не умеет в интернет выходить, не поддерживает SMConnect.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.09.2017, 11:39 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Трудностей нет, есть особенности, т.к. 2Gi/Trim5/SMH4 остро заточены на работу как в ЛВС, так и в глобальных сетях, а Пиксели и 2G заточены только под ЛВС. В глобальных сетях нужно больше телодвижений делать и больше проблем поймать, но это всё обходится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.09.2017, 11:50 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
То есть верно ли я понимаю? Физическая цепочка: Пиксель - Сетевой модуль Ethernet PNA 023 - витая пара в сетевой модуль и в роутер - сеть интернет - компьютер диспетчера с интернетом. Приобретается соответственно сетевой модуль. Также покупается ПО InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server. Это покупать у вас? Какова примерно цена за софт? И во сколько примерно оценивается работа за диспетчеризацию одной вент. установки (иными словами, как это быстро делается?) Заранее спасибо, если что неверно истолковываю, поправьте пожалуйста |
|
21.09.2017, 12:13 | #10 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Цитата:
Цитата:
Обязательно укажите, сколько вентустановок у вас. Цитата:
В вашем случае и до 15 установок додвигать можно, трафик позволяет) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
21.09.2017, 21:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе (какие возможности через систему диспетчеризации).
Мне не более одного рабочего дня (с базовым набором функций AutoSCADAы). Для одной установки с использованием InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server. 1. один ПК; 2. Master SCADA - ИНСАТ MSRT100-NET - Номер по каталогу: 380 Производитель: ИнСАТ Цена: 9800.00 руб. http://insat.ru/prices/info.php?pid=380 3. Lectus OPC/DDE Server http://www.lectussoft.com/opcserver.html Стоимость Тип лицензии Для физ. лиц Для юрид. лиц 1 копия 3000 руб 4500 руб 1 копия (OEM версия) 5000 руб 6000 руб Неогр. кол-во копий 10000 руб 15000 руб Неогр. кол-во копий (OEM версия) 15000 руб 20000 руб 4. скачивается AutoSCADA http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...AC)/AutoSCADA/ тут есть все чтобы попробовать нужен только преобразователь интерфейса USB в RS-485. 5. Преобразователь интерфейса USB в RS-485 (если соединение через RS-485) - примерно в районе 5000 - 9000 руб. Для одной установки лучше рассмотреть это вариант http://segnetics.com/pult_hvac __________________ Саня |
Благодарность от: |
16.10.2017, 07:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Подскажите, трим в качестве пульта для 4х установок на 485, может быть одновременно сервером по эзернету для контроля и управления через инет?
|
16.10.2017, 11:23 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Конечно может.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.10.2017, 11:52 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
|
16.10.2017, 12:17 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ
Сервер СМКоннекта - это приложение внутри опреационной системы. оно работает независимо от всех остальных вещей. Настраивается через веб-интерфейс.
Пульт - это проект для smlogix, он просто загружается в контроллер и работает. Ничего друг другу мешать не будет. Читать можно про смконнект http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMConnect/ __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |