Подключение MR
Извиняюсь, если было в поиске не нашел.
У модулей MR два гнезда для подключения шины - вход и выход соответственно. Возможно ли подключение модуля в обратном направлении, если с контролера подключить шлейф не на вход, а на выход? (и, соответственно следующие модули по цепочке подключать так? ) чем грозит такое, неправильное подключение? |
04.09.2018, 12:13 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение MR
Работать не будет. Если вам обзяталеьно надо модули с другой стороны - придётся их перевернуть. Но вход - это всегда вход, а выход - это всегда выход. Путать нельзя. Ничего плохого не случится, но работать не будет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.09.2018, 12:15 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Подключение MR
спасибо
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каскадное подключение FMR | chaos1727 | Вопросы о FMR и MRL | 27 | 09.12.2020 16:21 |
Подключение температурных датчиков (RTFM) | Sheffdmb2010 | Вопросы о FMR и MRL | 3 | 24.01.2020 17:17 |
Физическое подключение NTC (нет решения) | Blusk | Вопросы о SMH2010 | 3 | 12.11.2014 15:53 |
Подключение основной/резервного вентиляторов | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 16.06.2014 16:33 |
Неправильное подключение аналоговых входов МС | makssanych | Вопросы о SMH-2G | 33 | 13.09.2013 18:41 |