По умолчанию Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

первую неделю значения были 450-700ppm сейчас ниже 2800 не падает. вчера аж 24000 было. в ремонт?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 21:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
первую неделю значения были 450-700ppm сейчас ниже 2800 не падает. вчера аж 24000 было. в ремонт?
Проветрите как следует, дайте полежать ночь под окном приоткрытым. Если исправится бегите из этого места, оно опасно для жизни. Я не шучу.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2784 - статья про СО2, но в принципе все такие датчики работают аналогично.

Также любой датчик СО2 легко убить курением/парением. На поверхности чувствительного элемента образуется плёнка того ... кхм... вещества, которое выдыхает человек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.05.2022, 15:08   #3
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

проблема не в качестве воздуха. живу за городом. в доме непрерывно работает приточно- вытяжная вентиляция. на улице показывает 1800!
так что это не проблема воздуха а проблема датчика


Добавлено через 9 минут


кстати какое то время выдавал системную ошибку на датчик - сейчас не выдает
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 20:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
проблема не в качестве воздуха. живу за городом. в доме непрерывно работает приточно- вытяжная вентиляция. на улице показывает 1800!
так что это не проблема воздуха а проблема датчика
Вы всё же ознакомьтесь, как работает датчик. Там есть слова об условиях, когда автокалибровка даёт сбой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 22:07   #5
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

видимо в виду приточно вытяжной вентиляции

Содержание СО2 находится примерно на одинаковом уровне в течении длительного времени.

а как это отключить?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 23:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
видимо в виду приточно вытяжной вентиляции

Содержание СО2 находится примерно на одинаковом уровне в течении длительного времени.

а как это отключить?
Это неотключаемая функция, к сожалению. Её в принципе невозможно отключить программно. Это внутри датчика в его собственном процессоре.

Если я всё правильно понимаю, то вам нужно смотреть в сторону промышленных газоанализаторов, которые всё равно требуют переобучения не реже раза в год эталонной смесью газов. Ценник у них 1-2 тыс евро. Все дешёвые алишные датчики во всяких погодных станциях и т.д. идут на базе того же процессора, только сам чувствительный элемент похуже. Собственно, весь процесс суточного изменения уровня СО2 и позволяет программно вытянуть то, что в дорогих датчиках выполнено аппаратно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 09:35   #7
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

сегодня всю ночь он был на улице. показания 3400. в итоге убрал из программы обработчик. вернул управление на встроенный датчик в приточной вентиляции стоимостью в пару десятков долларов. но он почему то работает корректно(как минимум работает)
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 11:21   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
сегодня всю ночь он был на улице. показания 3400. в итоге убрал из программы обработчик. вернул управление на встроенный датчик в приточной вентиляции стоимостью в пару десятков долларов. но он почему то работает корректно(как минимум работает)
А ваш датчик у вас больше недели в работе был?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 11:39   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
сегодня всю ночь он был на улице. показания 3400.
Всё верно, калибровка идёт 8-дневными циклами. Очередной раз призываю вас внимательно читать статью.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
но он почему то работает корректно(как минимум работает)
Или делает вид, что работает)) Я ни на что не намекаю, по попробуйте на него подышать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 22:47   #10
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А ваш датчик у вас больше недели в работе был?
в работе уже недели 3


Добавлено через 1 минуту


Или делает вид, что работает)) Я ни на что не намекаю, по попробуйте на него подышать.[/QUOTE]

в приточке датчик работает. как минимум приточка регулирует приток воздуха от количества людей в комнате а это говорит о том что как минимум все работает.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А ваш датчик у вас больше недели в работе был?
сегодня всю ночь он был на улице. показания 3400. это показания на улице.. за городом. в 20 км от города и любой промышленности
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 20:44   #11
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

стала периодически выскакивать ошибка системная - ошибка датчика со2. о чем это говорит?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 11:24   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
стала периодически выскакивать ошибка системная - ошибка датчика со2. о чем это говорит?
Показания датчика вышли за допустимые пределы. Можно вскрыть контроллер и аккуратно почистить кое-что. Илья сделает фото попозже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 11:31   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
стала периодически выскакивать ошибка системная - ошибка датчика со2. о чем это говорит?
Уточните серийный номер контроллера и скажите, вы могли бы разобрать контроллер и аккуратно протереть/почистить зубной щёткой указанную область?
Изображения
Тип файла: jpg photo1653476088.jpg (96.3 Кбайт, 73 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2022 в 11:01
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 09:29   #14
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

sn 722669
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 16:56   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
стала периодически выскакивать ошибка системная - ошибка датчика со2. о чем это говорит?
Такая же беда


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:46   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
sn 722669
Чистить еще не пробовали?

Цитата:
Такая же беда
Те же вопросы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 22:51   #17
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Чистить еще не пробовали?



Те же вопросы.
после чистки показания были 450 и не реагировал ни на что. весела ошибка и не сбрасывалась. минут через 15 поползли показания вверх и сбросить получилось ошибку. часа 2-3 показания 750-850. через 6 часов 1800-2000.
через сутки 4500-4700. в доме 4х кратный воздухообмен в час.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 11:13   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
после чистки показания были 450 и не реагировал ни на что. весела ошибка и не сбрасывалась. минут через 15 поползли показания вверх и сбросить получилось ошибку. часа 2-3 показания 750-850. через 6 часов 1800-2000.
через сутки 4500-4700. в доме 4х кратный воздухообмен в час.
Сообщите, если будете в ремонт сдавать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 20:21   #19
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

отдавать в ремонт в принципе нет смысла - это долго и в принципе я взял с датчиком со2 просто на пробу - значит не повезло. я просто его не использую. просто была идея домашняя. умер значит умер возьму показатель с приточки.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2022, 19:20   #20
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

можно ли отключить обработку датчика системной? достала лампочка моргать красным. либо же как то залить версию системы от трима без датчика
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2022, 03:21   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
можно ли отключить обработку датчика системной? достала лампочка моргать красным. либо же как то залить версию системы от трима без датчика
Запретить аварию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 05:28   #22
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Примерно те же проблемы. Отлаживаю программу на Трим. При включении питания Трим (с утра) датчик СО показывает 450 ррм. Минут через 5 уже 800 ррм. Часа через 2-3 2400 ррм. Дыхнеш - показания ползут вверх. Лампа аварии моргает. Контроллер лежит у приоткрытого круглосуточно окна. Лежит на плашмя на столе, ощутимо нагревается. Может от солнца. Нагрев может влиять на датчик СО? или это кирдык датчику?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 11:22   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Примерно те же проблемы. Отлаживаю программу на Трим. При включении питания Трим (с утра) датчик СО показывает 450 ррм. Минут через 5 уже 800 ррм. Часа через 2-3 2400 ррм. Дыхнеш - показания ползут вверх. Лампа аварии моргает. Контроллер лежит у приоткрытого круглосуточно окна. Лежит на плашмя на столе, ощутимо нагревается. Может от солнца. Нагрев может влиять на датчик СО? или это кирдык датчику?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2784 - процесс автокалибровки.

Если контроллер включается на ограниченное время и так довольно долго, то датчик будет показывать фигню. Плашмя также нет его продувки нормальной, он начинает чувствовать внутренние "испарения" от пластика и т.д.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024