По умолчанию Modbus в парогене Carel UE015XL0E1(нет проблемы)

Всем доброго дня!
Еще и тут спрошу..
Вопрос следующий, не могу разобраться как управлять увлажнителем в режиме «ведомый», (т.е. используя только внешнюю установку требуемой производительности) используя только modbus и не используя иные сигналы — аналоговый и т.д.

Использую вот этот документ “UEX-PLUS” +0300040RU - rel. 1.4 - 25.09.2015 в прицепе.

Там есть таблицы регистров, не могу понять в какой из них нужно записать требуемую производительность.
Регистр вкл/выключения я нашел, с остальным тоже все более-менее понятно, а вот с этим — вопрос.

Может быть кто-то имел с этим дело и подскажет то, чего я не вижу?
Заранее благодарен за любой ответ.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:27 Причина: Освобождение места под файлы для Льва)
LordN вне форума  
Старый 10.09.2019, 14:34   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

отбой, ответ найден - перевод кривой, это параметр 181


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 10.09.2019, 14:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Там есть таблицы регистров, не могу понять в какой из них нужно записать требуемую производительность.
Регистр вкл/выключения я нашел, с остальным тоже все более-менее понятно, а вот с этим — вопрос.
У Карела с описаниями по жизни швах.

Я по модбасу пользовал только управление и задание уставки. Увлажнитель работал автономно по датчику влажности, подключенному к нему самому.
Вложения
Тип файла: map Carel_humiSteam.map (930 байт, 71 просмотров)
Тип файла: pdf Руководство пользователя humiSteam x-plus 2015.pdf (3.91 Мбайт, 50 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:28
Arsie вне форума  
Старый 10.09.2019, 18:23   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У Карела с описаниями по жизни швах.

Я по модбасу пользовал только управление и задание уставки. Увлажнитель работал автономно по датчику влажности, подключенному к нему самому.
я на столе, без воды, проверил в этом режиме - вроде всё работает. стартует на 10% останавливает на 5%. задается int регистром 0...1000, в 0,1%

т.е. вполне можно экономить на AI DO и DI


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 11.09.2019, 08:01   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

вот пример
Вложения
Тип файла: zip test humisteam.zip (410.9 Кбайт, 61 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 05.06.2020, 06:15   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я на столе, без воды, проверил в этом режиме - вроде всё работает.
К каким клеммам подключали интерфейс? Надо ли докупать дополнительную интерфейсную плату? Документация мутновата.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 05.06.2020, 08:53   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
К каким клеммам подключали интерфейс? Надо ли докупать дополнительную интерфейсную плату? Документация мутновата.
в моем случае оба парогена были с 485м
клеммник, насколько помнится, расположен отдельно, чуть выше над М2, см. Рис. 5.d (детализация электронной платы, электрическая секция увлажнителя)
Вложения
Тип файла: map Carel UE humiSteam П1 короткий.map (3.9 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: msl Устр - ПарАУвл v04 LN.msl (80.9 Кбайт, 33 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума  
Старый 09.06.2020, 05:37   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1

Спасибо. Судя по документации по умолчанию стоит плата с 485. Но написано настолько мутно, что на всякий случай решил уточнить.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 03.11.2020, 16:55   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1(нет проблемы)

парни, может кто-то знает волшебное слово чтобы по модбасу сбросить аларм по аварии "нет воды" или что-то в этом роде?

установили установку водоподготовки, тот раз в сутки ночером включается на промывку, пароген ловит отсутствие воды и встаёт колом.

хотя бы временно, пока не вытащим сухой контакт на плк.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024