По умолчанию Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено)

Добрый день!
Возникла такая проблема: была создана и отлажена программа под Pixel 2511 (фото экрана системного меню с параметрами контроллера в приложении - файл Pixel). Для работы с экраном был использован SMArt. Но на контроллере, установленном в ШУ после заливки программы на экран ничего не выводится (параметры этого контролера также в приложении - файл Pixel2). В режиме отладки все SMArt блоки на поле SMLogic подсвечиваются красным цветом.
Версия SMLogic 3.28.0064
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, в чем может быть ошибка?!
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 01:57   #2
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt

Прошу прощения, файлы не прикрепились...

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2017 в 14:49
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 07:57   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

У меня все работает.

У Вас в шкафу точно не 12 пиксель стоит?

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2017 в 11:10
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 11:08   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt

Во втором пикселе у вас более старое ядро. Обновить обязательно надо.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:31   #5
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt

Спасибо, проблема разрешилась!
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024