Помогает только когда число на входе превышает количество переменных в карте .
Кабель FTP 5 метров. Уже перепробовал и 2-х проводную схему и добавлял gnd, с терминатором и без, скоростями баловался и там ауты увеличил. Колец ферритовых к сожалению на объекте нет, а то бы и их попробовал прикрутить. Вроде бы и шлюз "правильный".
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 15:37   #62
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Помогает только когда число на входе превышает количество переменных в карте .
Кабель FTP 5 метров. Уже перепробовал и 2-х проводную схему и добавлял gnd, с терминатором и без, скоростями баловался и там ауты увеличил. Колец ферритовых к сожалению на объекте нет, а то бы и их попробовал прикрутить. Вроде бы и шлюз "правильный".
если вам это так уж надо, то пробуйте проверить по-регистрово наличие опрашиваемых регистров, для начала. в данфосе многое чуть-чуть да не бьётся с руководством. где-то указал лонг, а там инт, где-то пишите, а оно только читается и т.д. и т.п.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.07.2019, 15:48   #63
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

8-02 - 0
8-03 - 10сек
8-04 - 0
8-06 - 0
8-30 - 2
8-32 - 2
8-33 - 2
8-35 0,01
8-36 5 сек
У slave в logix тайм аут увеличил до 10 сек
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 15:50   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
У slave в logix тайм аут увеличил до 10 сек
Вернейший путь к провалу. Больше 100 мсек не имеет никакого смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.07.2019, 15:56   #65
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если вам это так уж надо, то пробуйте проверить по-регистрово наличие опрашиваемых регистров, для начала. в данфосе многое чуть-чуть да не бьётся с руководством. где-то указал лонг, а там инт, где-то пишите, а оно только читается и т.д. и т.п.
Так в том то и дело, что фактически все регистры читаются и используются и в программе SMH4 и OPC сервером вытаскиваютя в MasterScada. Правда Scada пару раз в сутки ругается, что дескать фигня какая то с переменными от частотников. Пару раз в сутки не страшно, можно кричалку у Скады поджать. А вот что делать контоллеру?
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 16:03   #66
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вернейший путь к провалу. Больше 100 мсек не имеет никакого смысла.
Я с них и начинал. Но принял во внимание время опроса у OPC сервера
Изображения
Тип файла: png контроль VLT.png (146.2 Кбайт, 153 просмотров)
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 16:16   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Я с них и начинал. Но принял во внимание время опроса у OPC сервера
Время (период) опроса и тайм-аут - это два разных человека.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.07.2019, 16:25   #68
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Время (период) опроса и тайм-аут - это два разных человека.
Я понимаю Но это так сказать из серии "на этом бубне я еще не играл"
Уже и скорость до 4800 понизил и тайм-ауты снизил.
Пробовал уменьшить карту до одной переменной со вариантами типов переменной. Одна фигня, количество errors на выходе равно количеству переменных в карте, при том что переменная считывается. Вот думаю может пассатижами по нему тюкнуть (по частотнику)?
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 16:38   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Вот думаю может пассатижами по нему тюкнуть (по частотнику)?
Лучше всего стукнуть осциллографом)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.07.2019, 16:43   #70
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Арсений, раз Вы уже здесь, то позвольте вопрос немного не по теме.
Как этому насосу из стандартного макроса задать прозрачность? На изменение type не реагирует
Изображения
Тип файла: jpg IMG10179.jpg (423.8 Кбайт, 112 просмотров)
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 16:45   #71
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше всего стукнуть осциллографом)
К сожалению у меня в подвале в центре Москвы таких зверей нет
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 17:31   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Арсений, раз Вы уже здесь, то позвольте вопрос немного не по теме.
Как этому насосу из стандартного макроса задать прозрачность? На изменение type не реагирует
Если не реагирует, то не помогу)


Добавлено через 44 секунды

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
К сожалению у меня в подвале в центре Москвы таких зверей нет
Понимаю, в этой деревне и хлеб не всегда в магазинах есть


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.07.2019, 17:55   #73
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Я понимаю Но это так сказать из серии "на этом бубне я еще не играл"
Уже и скорость до 4800 понизил и тайм-ауты снизил.
Пробовал уменьшить карту до одной переменной со вариантами типов переменной. Одна фигня, количество errors на выходе равно количеству переменных в карте, при том что переменная считывается. Вот думаю может пассатижами по нему тюкнуть (по частотнику)?
Даному частотнику очень помогает заземление
alex.vas вне форума  
Старый 29.07.2019, 18:08   #74
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Даному частотнику очень помогает заземление
Да заземлен он. PE проводник с PE шины щита. У щита повторнре заземление на контур Холодоцентра (тут придраться не к чему).
Картина одинаковая на остановленом и запущеном двигателе, так что наводки от работы двигателя исключены.
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 18:13   #75
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вернейший путь к провалу. Больше 100 мсек не имеет никакого смысла.
У меня все таки цепочка подлиннее будет ModBus TCP - MGate3480 - ModBus RTU. MOXA со стороны RTU автоматически насчитал больше 400 мс.
Изображения
Тип файла: png тайм аут.png (95.2 Кбайт, 97 просмотров)
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 18:44   #76
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
У меня все таки цепочка подлиннее будет ModBus TCP - MGate3480 - ModBus RTU. MOXA со стороны RTU автоматически насчитал больше 400 мс.
Ну хорошо. Вам виднее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 29.07.2019, 18:56   #77
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну хорошо. Вам виднее.
Это MOXE видно. А Я уже перепробовал все мыслимые и немыслимые варианты. Думаю, может попика какой нибудь масти пригласить, нехай побубнит чего нибудь Принципиальной ошибки не должно быть, на тех же настройках два работающих чиллера не дали за сутки ни одной ошибки. Тут вопрос, куда копать?
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 19:27   #78
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Это MOXE видно. А Я уже перепробовал все мыслимые и немыслимые варианты. Думаю, может попика какой нибудь масти пригласить, нехай побубнит чего нибудь Принципиальной ошибки не должно быть, на тех же настройках два работающих чиллера не дали за сутки ни одной ошибки. Тут вопрос, куда копать?
заменить моху на что-то другое


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.07.2019, 19:44   #79
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
заменить моху на что-то другое
На рынке только у MOXA и EKI подобные железяки, но на EKI срок поставки был около 2 месяцев, да и не факт что он лучше.
MOXA все читает и передает в том числе и в SMH4. Вопрос только к контролю связи c частотниками через Slave (link).
Если уж чего менять то это частотники. Лично у меня аллергия на все что делает сия контора, особенно после балансировки Лахта центра.
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 20:01   #80
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
На рынке только у MOXA и EKI подобные железяки, но на EKI срок поставки был около 2 месяцев, да и не факт что он лучше.
MOXA все читает и передает в том числе и в SMH4. Вопрос только к контролю связи c частотниками через Slave (link).
Если уж чего менять то это частотники. Лично у меня аллергия на все что делает сия контора, особенно после балансировки Лахта центра.
с данфосом ни с 51й ни со 101й серией никогда проблем не имел.
я бы таки попробовал напрямую с порта смш4 через какой-нить дивайс типа ас5 овен. он на адуме сделан..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.07.2019, 20:20   #81
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я бы таки попробовал напрямую с порта смш4 через какой-нить дивайс типа ас5 овен. он на адуме сделан..
В этом случае рушится красота задумки
Мне в общем то modbus на нем нужен только для скады и немного инфы для SMH4. Управлять буду старым добрым дискретным сигналом и 0-10В, аварию с релейного выхода (так надежнее будет). Время пока еще есть, попробую докучи завтра на свежую голову, скорее всего какую нибудь галочку где нибудь не поставил


Добавлено через 15 минут

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с данфосом ни с 51й ни со 101й серией никогда проблем не имел.
А мне приходилось.
не далее как сейчас 2 насоса WILO по 11 кВт (слегка б/у)... после установки частотников на 11 кВт - один нормально работает, а второй зараза ну никак (без частотника работает четко) у заказчика вопрос - как так? Есть мнение, что параметры у движка за время эксплуатации ушли и ток рабочий вырос, но ... все равно виноват Danfoss
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 20:54   #82
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
не далее как сейчас 2 насоса WILO по 11 кВт (слегка б/у)... после установки частотников на 11 кВт - один нормально работает, а второй зараза ну никак (без частотника работает четко) у заказчика вопрос - как так?
Бывает. Сам с таким столкнулся, правда не с насосами,а с вентиляторами.


__________________
RTFM
New вне форума  
Старый 29.07.2019, 21:17   #83
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
В этом случае рушится красота задумки
Мне в общем то modbus на нем нужен только для скады и немного инфы для SMH4. Управлять буду старым добрым дискретным сигналом и 0-10В, аварию с релейного выхода (так надежнее будет). Время пока еще есть, попробую докучи завтра на свежую голову, скорее всего какую нибудь галочку где нибудь не поставил


Добавлено через 15 минут



А мне приходилось.
не далее как сейчас 2 насоса WILO по 11 кВт (слегка б/у)... после установки частотников на 11 кВт - один нормально работает, а второй зараза ну никак (без частотника работает четко) у заказчика вопрос - как так? Есть мнение, что параметры у движка за время эксплуатации ушли и ток рабочий вырос, но ... все равно виноват Danfoss
https://photos.app.goo.gl/XDorNnkH4ztnpokJ9
похоже?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.07.2019, 21:44   #84
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Ага, только у меня частотник без запаса по мощности. Разогнать получилось пока только до 40 Гц, дальше превышение по току. Но самое веселое получается когда он запускается при работающем параллельном насосе либо на не стоячем носителе. Там затык начинается с 7 Гц, переходящий в AL13 и AL59. А ведь эта зараза должна периодически это делать, да и время ротации не хочется затягивать. Вот теперь докучи дополняю прогу специфическими вводными параметрами, чтобы все это работало без замен оборудования, которое я и подбирал (частотник на ступень выше мне не пропустили).
mirror_n_s вне форума  
Старый 30.07.2019, 06:07   #85
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Ага, только у меня частотник без запаса по мощности. Разогнать получилось пока только до 40 Гц, дальше превышение по току. Но самое веселое получается когда он запускается при работающем параллельном насосе либо на не стоячем носителе. Там затык начинается с 7 Гц, переходящий в AL13 и AL59. А ведь эта зараза должна периодически это делать, да и время ротации не хочется затягивать. Вот теперь докучи дополняю прогу специфическими вводными параметрами, чтобы все это работало без замен оборудования, которое я и подбирал (частотник на ступень выше мне не пропустили).
если это насос то надо смотреть гидравлику, там какой-то лютый пц наверняка как и в моем случае. и, кстати, у меня пч как раз на шаг мощнее вента. вент 55, пч 70.
т.е. это не помогает при значительных косяках в обвязке


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 12.01.2020, 15:03   #86
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Запускал на днях вентагрегат на кареле с управлением частотником через интерфейс. Были проблемы с частью запросов, пришлось под сегнетикс доделать макрос от Coverart и на основании того что сделал объяснять и высылать примеры программисту по карелу.

Частотник FC-102, но адресация та же самая. Всё затевалось ради считывания тока, но добавил мощность, задание в Гц, задание в %. Вся проблема была в том что эти данные лежат в Long, да еще и где то в старшем слове, где то в младшем.
Изображения
Тип файла: png 2020-01-10_15-42-34.png (18.9 Кбайт, 221 просмотров)
Тип файла: png 2020-01-10_15-43-26.png (12.8 Кбайт, 164 просмотров)
Тип файла: png 2020-01-10_15-43-57.png (19.0 Кбайт, 153 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Danfoss VLT FC-51.psl (92.8 Кбайт, 105 просмотров)
voltel вне форума  
Старый 30.01.2020, 17:00   #87
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Господа, а для Danfoss FC 101 подойдет?
Intagar вне форума  
Старый 18.02.2020, 20:46   #88
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Господа, а для Danfoss FC 101 подойдет?
Пробовать нужно. По идее логика адресации у них одинаковая. Должно заработать.
voltel вне форума  
Старый 07.10.2021, 11:47   #89
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Господа, а для Danfoss FC 101 подойдет?
Для 101:
Задание частоты писал в регистр 3109 ->3-11 JogSpeed [Hz]
Во время запуска устанавливать 1 в 8 бит Командное слове (Фиксиров.частота)
ackur вне форума  
Старый 17.12.2021, 21:01   #90
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

так как всетаки запусти FC51 по модбас
ни как не пойму
данные прикходтя параметров
могу выводить значение частоты на пиксель
а как запустить частотник? как частоту менять? стоит задача пуска 3х частотников


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024