Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.12.2019, 23:26   #1
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ограничение времени отладки

Есть модуль FMR-3030. Подключаюсь в режиме отладки и не могу дольше 2х минут сидеть онлайн Даже секундомер для интереса запускал все равно всегда ровно 2-минуты!
Выход из отладки и обратный вход из софта не помогает.
Выглядит так:
1. Подключаюсь онлайн
2. Активирую например реле 2 и 4
3. Проходид ровно 2 минуты светодиоды у реле гаснут и реле отваливаются хотя в проге онлай типо все ок.
4.Выдергиваю штекер питания те реле которые до этого были включены в отладке снова срабатывают и тут же из-за отсутствия питания снова отваливаются, но светодиоды продолжают светится!
5. После подсоединения 24В обратно реле подтягиваются и отладка продолжает работать снова ровно 2минуты


Добавлено через 52 минуты

================Опыт №2================
1.Подал питание 24В но USB кабель не подключал.
2. Выждал 2 минуты 10сек.
3. Подключил USB, прога контроллер видит.
4. Запустил отладку но на команды не реагирует. реле молчат переброс питания 24В активировал возможность щелкать реле еще на 2-минуты.


Добавлено через 1 час 0 минут

===============Опыт №3============
1.Подключил Пиксель и шлю команду активировать реле 4
2.Запустил отладку, при активации отладки естественно команды от пикселя игнорятся все Ок.
3. Прошло более 4 минут отладка работает.
4. Отключил Пиксель от порта реле которые были активированы в отладке отвалились.
5. Подключил Пиксель обратно к порту (отладка по прежнему активна) реле которые были активированы в отладке сразу же подтянулись.


В принципе главное от ПЛК все работает четко, таймеры безопасности отрабатываю тоже отлично, но что то с режимом отладки явно есть косяк, пусть программисты покумекают.

Последний раз редактировалось chif.com, 14.12.2019 в 23:47
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 01:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Есть модуль FMR-3030.
Модуль форматирован из последней версии конфигуратора?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 10:03   #3
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модуль форматирован из последней версии конфигуратора?
да
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 11:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
да
Понял, программисты уже работают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 11:31   #5
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Понял, программисты уже работают.
Ох уж эти программисты Не устали ? Долго что то
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 11:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Ох уж эти программисты Не устали ? Долго что то
Тут не только работать, тут ещё и думать нужно много. Эти 2 минуты - тайм-аут, который даётся головной системе (контроллеру или скаде) подключиться к модулю. Конфигуратор не считается, чтобы корректно провести честную отладку. Вот у вас через 2 минуты модуль и выпадает в safe mode.

В принципе, как я понимаю, у вас всё честно и происходит. Нет опроса, модуль выпадает в защитный режим. Сама отладка не прекращается, т.е. вы видите, как DO/AO вышли в заданные состояния - по умолчанию это нули.

Я думаю, проблемы нет. Разве что в конфигураторе наверно стоит зажигать табличку "Модуль в safe mode".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 00:06   #7
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эти 2 минуты - тайм-аут, который даётся головной системе (контроллеру или скаде) подключиться к модулю. Конфигуратор не считается, чтобы корректно провести честную отладку. Вот у вас через 2 минуты модуль и выпадает в safe mode
А почему бы просто конфигуратору в режиме отладки не сбрасывать таймер ну на пример каждые 30 сек?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 04:48   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
А почему бы просто конфигуратору в режиме отладки не сбрасывать таймер ну на пример каждые 30 сек?
Две причины: отладка получится не честной и конфигуратор не задумывался для роли управляющей программы для модулей.

Это всё же отладка и называется она отладкой. В норме у вас должен быть мастер сети, который опрашивает ваш модуль. А отладчик должен показать, насколько хорошо этот опрос у мастера получается. Или насколько плохо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 01:42   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

внесу свои 2 копейки.
Модуль FMR - 1020-10-0
в режиме отладки сбрасывает аналоговый выход до безопасного состояния.
пример: ставлю безопасное состояние 2 вольта, в режиме отладки выставляю на нем выход 6 вольт.
на выходе - 2 вольта. меняю безопасное состояние на 1 вольт - в течении 2 секунд ( время до переключения в безопасное состояние - 2000 мс) на выходе 6 вольт, потом падает до 1 вольта.
в общем, как то смысла в отладке не наблюдается.

модуль форматировал из конфигуратора, скаченного пару дней назад.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 15:46   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение времени отладки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
внесу свои 2 копейки.
Модуль FMR - 1020-10-0
в режиме отладки сбрасывает аналоговый выход до безопасного состояния.
пример: ставлю безопасное состояние 2 вольта, в режиме отладки выставляю на нем выход 6 вольт.
на выходе - 2 вольта. меняю безопасное состояние на 1 вольт - в течении 2 секунд ( время до переключения в безопасное состояние - 2000 мс) на выходе 6 вольт, потом падает до 1 вольта.
в общем, как то смысла в отладке не наблюдается.

модуль форматировал из конфигуратора, скаченного пару дней назад.
Две причины: отладка получится не честной и конфигуратор не задумывался для роли управляющей программы для модулей.

Это всё же отладка и называется она отладкой. В норме у вас должен быть мастер сети, который опрашивает ваш модуль. А отладчик должен показать, насколько хорошо этот опрос у мастера получается. Или насколько плохо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024