ПЧ Bosch Rexroth Frequency Converter Fe
Пример связи с частотным преобразователем Bosch rexroth Frequency Converter Fe.
Выявленные недостатки: Сетевые переменные Preset_status и Preset_frequence доступны только для записи. При одновременной подаче сигнала на запись статуса и частоты частота записывается с ошибкой. Разбираться не стал следующая перезапись исправляет значение. Preset_status и Preset_frequence по описанию расположены в энергонезависимой памяти. От местного представителя по периодичности записи информацию получить не удалось, В связи с этим сделал запись асинхронную и принял меры к уменьшению частоты перезаписи этих ячеек. А в остальном работает без проблем. Простой в освоении ЧП. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... Последний раз редактировалось Arsie, 15.07.2013 в 14:26 |