26.12.2019, 17:55 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
RGM 3.хх интересует?
__________________ RTFM |
27.12.2019, 14:19 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Ну и хорошо.
Там засада с отрицательными значениями. Используется uint, но 15 бит - знак. __________________ RTFM |
27.12.2019, 15:22 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Это можно обойти reg16>bits - bool>int.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.12.2019, 16:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
только не в инт, а в лонг надо конвертить. а так да, мне это тоже не нравится. хочется большее число типов переменных, хотябы для отображения, там где dec/hex/bin ещё бы добавить /udec...
ну и допилить вывод чтобы тоже понимал как выводить со знаком или без |
27.12.2019, 16:32 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Почему? Но я там ранее напутал, просто 15-м битом управлять умножением на "-1".
Я же правильно сейчас понимаю, что там не доп. код, а тупо знак битом передан? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.12.2019, 16:39 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Именно так.
__________________ RTFM |
27.12.2019, 16:48 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2020, 14:57 | #13 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
вопрос к бывалым - в сельпро есть регистры
Цитата:
Цитата:
а 211й и 213й? 209й и 215й? ниче понять не могу. ткните носом плз где про это написано... |
||
31.03.2020, 15:05 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Походу фильтры перед расчётами стоят. Либо дискретность переменная. Т.е. можно настроить, чтобы Ти считался раз в секунду, а Тд раз в 10 секунд.
Для Тд это, возможно, палочка-выручалочка в крайне нестабильных системах. PS Но 209/215 вообще бредом сумасшедшего выглядит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2020, 15:55 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Цитата:
209- обычный 1/Кр перед слагаемым с ошибкой, 210,211 - множители перед интегралом и произвдной 212 и 213 - соответственно сами временные постоянные 215 - 1/Кр множитель перед всей суммой |
|
31.03.2020, 17:20 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.04.2023, 21:35 | #17 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SELPRO
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста софтом SELPRO с поддержкой RGM300. Название софта предположительно SELPRO Clima Sinergy. На просторах интернета нашёл только версию 5.3.7, но в ней нет котроллеров серии RGM300. Возможно, это вообще не тот софт. Заранее спасибо! P.S. Ссылка на контроллер: http://www.selpro.it/eng/scheda/RGM300.html P.P.S. Софт выглядит предположительно так: image_2023-04-10_204827866.jpg Последний раз редактировалось plmaster, 10.04.2023 в 21:56 Причина: Добавление важной информации |