Неисправность (решено)
При загрузке проекта с ПК произошло непонятное. Кто знает что это такое и как лечится?
Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 17:32 |
11.03.2016, 15:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неисправность
Цитата:
Пока всё нормально, за тем исключением, что проект не загрузился по какой-то причине. Лечится повторной загрузкой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 15:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Неисправность
Ком порт не отвечает, пишет что не найден контроллер. Никак к нему не законнектиться
Последний раз редактировалось razerface, 11.03.2016 в 15:51 |
11.03.2016, 16:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неисправность
Цитата:
2) Повторно загрузить программу Если не получается, то проверить в системном меню настройки порта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 17:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Неисправность
Произошла смена параметров порта в контроллере, теперь все работает. Кстати, для заливки проекта пользовался бета версией для TRIM5. Спасибо за разъяснение.
|