Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер Pixel который управляет приточно-вытяжной системой.
Периодически у этого контроллера сбивается уставка температуры воздуха в канале, допустим вместо +18 гр. на экран выводиться "-nan".

Когда сбивается уставка контроллер начинает использовать эл. калорифер с рекуператором на 100%, в итоге калорифер отрубается по перегреву.

Если остановить установку, опять ввести уставку и кратковременно отключить питание, то "-nan" в значении уставки на какое то время пропадает, а потом снова появляется.

Еще на объекте есть еще одна приточная установка под управлением Pixel.
И оба этих контроллера завязаны на SMH2G, который используется в роли выносного пульта откуда можно посмотреть ошибки, задать уставки и т.д.

Хочу узнать в чем проблема и что с этим делать? Какой то программный сбой? или проблема в железе? каком пикселе или SMH2G? или может проблема в связи между пикселем и SMH2G?
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 01:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер Pixel который управляет приточно-вытяжной системой.
Периодически у этого контроллера сбивается уставка температуры воздуха в канале, допустим вместо +18 гр. на экран выводиться "-nan".

Когда сбивается уставка контроллер начинает использовать эл. калорифер с рекуператором на 100%, в итоге калорифер отрубается по перегреву.

Если остановить установку, опять ввести уставку и кратковременно отключить питание, то "-nan" в значении уставки на какое то время пропадает, а потом снова появляется.

Еще на объекте есть еще одна приточная установка под управлением Pixel.
И оба этих контроллера завязаны на SMH2G, который используется в роли выносного пульта откуда можно посмотреть ошибки, задать уставки и т.д.

Хочу узнать в чем проблема и что с этим делать? Какой то программный сбой? или проблема в железе? каком пикселе или SMH2G? или может проблема в связи между пикселем и SMH2G?
Отключите 2G и посмотрите, повторяется ли проблема.

По описанию очень похоже на какой-то баг в программе 2G и он иногда записывает недействительное значение в уставку Пикселя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 07:40   #3
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Кстати вторая система которая завязана на 2G работает нормально без сбоев.

Попробовал сегодня еще разобраться с проблемой заметил, что баг вылетает если сбросить питание с пикселей и SMH2G, после включения уставка слетает, но не всегда бывает включил/отключил уставка сохранилась.

Я еще узнал, что в помещении каждый день перед уходом везде отключают питание в том числе и на блоках управления вентиляцией. И так 7 дней в неделю. Это может сказаться на работе контроллеров?

До недавнего времени года три может даже больше система работала без сбоев.

Отсоединить SMH2G пока не получается, собственник не хочет оставаться без пульта. Попробую в понедельник вместо SMH2G поставить Trim5 с программой пульта, посмотрю как себя автоматика поведет.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 10:48   #4
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Упс.. немного обманул, на втором пикселе тоже заметил, что слетает уставка температуры воздуха.

Подскажите, что бы Trim5 завязать на эти два пикселя, мне нужно свежую программу из конструктора в них загрузить или трим будет работать с уже установленной программой в пиксели? Программа визуальна похожа на SMconstructor HVAC.

Еще по узнавал, что вентиляция с автоматикой монтировалась в 2014 году.
Установленных программ никаких не осталось.

Пробовал сегодня вместо 2G поставить Trim5. Сами пиксели trim видит и состав оборудования верно определяет, но когда жмешь пуск, загорается индикация запуска в правом нижнем углу, через небольшой промежуток времени индикация гаснет и установка так и не запускается.

Хочу в конструкторе сделать новую прогу и с ней уже попробовать.

Вопрос. Если у меня контроллер старый а версия лоджика новая, нормально ли программа встанет на контроллер или потребуются дополнительные действия (например, обновить ядро)?

Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2019 в 11:31
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 11:27   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Попробовал сегодня еще разобраться с проблемой заметил, что баг вылетает если сбросить питание с пикселей и SMH2G, после включения уставка слетает, но не всегда бывает включил/отключил уставка сохранилась.
Попробуйте пощёлкать питанием только Пикселя, без подключения к SMH2G.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Я еще узнал, что в помещении каждый день перед уходом везде отключают питание в том числе и на блоках управления вентиляцией. И так 7 дней в неделю. Это может сказаться на работе контроллеров?
Если программа написана так, что SMH2G на каждый чих заново рассылает уставки, то он вполне мог уже повредить память Пикселя. Либо банальная ошибка в программе SMH2G.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
До недавнего времени года три может даже больше система работала без сбоев.

Кстати вторая система которая завязана на 2G работает нормально без сбоев.
Возможно, время ещё не пришло её, мой юный падаван. Но тень мрачная силы тёмной уже закрыла солнце этой системы


Добавлено через 30 минут

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Упс.. немного обманул, на втором пикселе тоже заметил, что слетает уставка температуры воздуха.

Еще по узнавал, что вентиляция с автоматикой монтировалась в 2014 году.
Все три года слетала или началось недавно?


Добавлено через 31 минуту

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Подскажите, что бы Trim5 завязать на эти два пикселя, мне нужно свежую программу из конструктора в них загрузить или трим будет работать с уже установленной программой в пиксели? Программа визуальна похожа на SMconstructor HVAC.
Лучше загрузить.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Вопрос. Если у меня контроллер старый а версия лоджика новая, нормально ли программа встанет на контроллер или потребуются дополнительные действия (например, обновить ядро)?
Конечно, обновить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2019 в 11:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.12.2019, 13:15   #6
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все три года слетала или началось недавно?
Началось недавно
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 13:27   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Началось недавно
Пощёлкайте питанием с отключенным SMH2G. Это расставит точки над Ё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.12.2019, 13:40   #8
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Спасибо попробую.

Я правильно понял, что если пощелкаю питанием без SMH2G и уставки так же будут слетать, то дело в пикселях (неисправность памяти?). Соответственно, что бы все привести в порядок, мне тогда нужно заменить пиксели на новые и т.к. программы для SMH2G у меня нет, заменить SMH2G на trim?

Если пиксели без SMH будут работать нормально, тогда их оставить, переустановить в них ядро и конструкторскую программу и завязать работу на trim.

Еще вопрос, если я сделаю два пикселя с конструкторской программой, под управление trim5 (с готовой программой пульта). При такой схеме каждый день отключать питание допустимо будет или нет?
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 13:52   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Я правильно понял
Да, опыт покажет, нуждаются ли Пиксели в ремонте. В принципе, если покажет, что нуждаются, то можно выкрутиться покупкой модулей памяти - в новой программе разместить уставки именно на модуле. Это дешевле замены контроллеров.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Еще вопрос, если я сделаю два пикселя с конструкторской программой, под управление trim5 (с готовой программой пульта). При такой схеме каждый день отключать питание допустимо будет или нет?
Допустимо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.12.2019, 14:18   #10
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Кстати, в шкафу уже кто то ставил на один из пикселей модуль памяти eeprom 256K.


Добавлено через 22 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, опыт покажет, нуждаются ли Пиксели в ремонте. В принципе, если покажет, что нуждаются, то можно выкрутиться покупкой модулей памяти - в новой программе разместить уставки именно на модуле. Это дешевле замены контроллеров.
Спасибо, за совет. К сожалению, думаю, что мне опыта не хватит разобраться как разместить уставки на модуле памяти.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 15:05   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Спасибо, за совет. К сожалению, думаю, что мне опыта не хватит разобраться как разместить уставки на модуле памяти.
Если будете переделывать программы, мы вам поможем.

Технология не хитра: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm - в первых же абзацах это описано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:09   #12
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если будете переделывать программы, мы вам поможем.

Технология не хитра: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm - в первых же абзацах это описано.
т.е. можно прям как в мануале сделать, что бы на контроллере записать уставки на внешний модуль памяти, нужно в конструкторской программе в левом верхнем углу программы расположить блок памяти который будет занимать всю внутреннюю память контроллера и тогда уставки автоматически запишутся на модуль памяти?

мне если вдруг модуль памяти понадобиться какой лучше взять? Eeprom PMM-0128-01 по идее 128 кБайт должно с огромным запасом хватить.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:16   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
т.е. можно прям как в мануале сделать, что бы на контроллере записать уставки на внешний модуль памяти, нужно в конструкторской программе в левом верхнем углу программы расположить блок памяти который будет занимать всю внутреннюю память контроллера и тогда уставки автоматически запишутся на модуль памяти?
Да.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
мне если вдруг модуль памяти понадобиться какой лучше взять?
Абсолютно любой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 14:39   #14
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Добрый день.
Пробовал сегодня отсоединять 2G. Без 2G сбрасывал питание на пикселях с разными временными интервалами, уставка не разу не слетела.
Только подкинул назад и подал питание, как уставка тут же слетела в -nan.

Еще попробовал запустить вентиляцию, без 2G. Начала происходить странная для меня ситуация. Без 2G, с аналогового выхода пикселя перестает выходить на частотники задание скорости. Допустим уставка стоит 35%, если нажать Fn+F3 написано что приточный вентилятор 35%, а частотник на 5 Гц. работает. Подсоединяешь назад 2G, задание с аналогового выхода начинает корректно уходить.

Возникла трудность в создании программы в конструкторе.
У меня сейчас по существующей схеме на аналоговый вход посажен нормально-закрытый сухой контакт частотника рекуператора.
как только от AI4 отсоединяю провод вылетате авария отказ рекуператора.
Где можно прочитать как на аналоговый вход завязать замкнутый контакт?
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 15:21   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пробовал сегодня отсоединять 2G. Без 2G сбрасывал питание на пикселях с разными временными интервалами, уставка не разу не слетела.
Только подкинул назад и подал питание, как уставка тут же слетела в -nan.
Значит с Пикселями всё в порядке. Одной проблемой меньше. Первый факт в копилку криворукости программиста.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Еще попробовал запустить вентиляцию, без 2G. Начала происходить странная для меня ситуация. Без 2G, с аналогового выхода пикселя перестает выходить на частотники задание скорости. Допустим уставка стоит 35%, если нажать Fn+F3 написано что приточный вентилятор 35%, а частотник на 5 Гц. работает. Подсоединяешь назад 2G, задание с аналогового выхода начинает корректно уходить.
А это одной проблемой больше. И второй факт в копилку криворукости программиста.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
У меня сейчас по существующей схеме на аналоговый вход посажен нормально-закрытый сухой контакт частотника рекуператора.
как только от AI4 отсоединяю провод вылетате авария отказ рекуператора.
Где можно прочитать как на аналоговый вход завязать замкнутый контакт?
Поиск: Аналоговый, как дискретный.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024