|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.04.2024, 15:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 1
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
"Matrix можно подключить до 244 модулей расширения."
Есть ли ограничения по типу сигналов Ai, AO? Например если добавить 30 шт FMR - 1021-10-4, как это скажется на скорости обработки сигналов? Например у западных контроллеров есть ограничение на количество сигналов аналоговых сигналов в одной локальной системе. |
05.04.2024, 16:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
А никак не скажется. Каждый FMR обрабатывает автономно. Дальше передача данных - для скоростной шины объем данных пустяковый.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
05.04.2024, 16:01 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
244 любых модуля. Хоть все одинаковые.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
05.04.2024, 17:16 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
|
05.04.2024, 17:24 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
Если вы о подключении 244 MRL к одному Matrix, то нет. Но 200 модулей MRL можно подключить к 42 модулям FMR + самому Матриксу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2024, 18:22 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
Цитата:
244 - это всего или только FMR, а к каждому FMR еще по 8*MRL? т.е. всего 244fmr + (244*8)mrl= |
|
05.04.2024, 18:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
Это всего. Видимо из-за ограничений однобайтовой адресации.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.04.2024, 21:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
если это ограничения железа/харда - понятно, если же это ограничения софта - то не очень
|
05.04.2024, 21:33 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix
У железа нет ограничений по шине при каскадном включении. Если только по питанию MRL.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |