Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.08.2023, 17:24   #1
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию "Echo" - Как контроль связи со слейвом

Доброго времени суток.
Есть желание создать "макрос" поиска в сети устройства так сказать "из коробки"
После подбора скоростей, адресов и т.д. хотел проверять наличие связи через "Echo". Но, что-то у меня не так работает, а именно.

1. при конфигурации адреса, скорости и т.д. через окно свойств, все вроде хорошо, на Выходе "Echo" идет счет запросов.

2. при конфигурации адреса, скорости и т.д. через FBD. Что-то выход Echo неизменно равен "0", хотя Блок Divice(Link) подсчет ведет и Монитор порта тоже показывает на наличие запросов и ответов.

Что я делаю не так?

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2023 в 17:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 17:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
После подбора скоростей, адресов и т.д. хотел проверять наличие связи через "Echo". Но, что-то у меня не так работает, а именно.
Эхо не является обязательным к поддержке. У наших контроллеров оно есть. У частотников не видел ни разу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 17:49   #3
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом

Arsie, Вы как всегда молодец!!!
Мой вопрос был не в том почему Echo не работает.
Прежде чем написать я ПРОЧИТАЛ в РЭ на частоник (вы правы):
"Команда08H: В качестве ответного сообщения возвращается неизмененное переданное сообщение. Данное испытание проводится для проверки связи между ведущим и ведомым устройствами."

А Вы прежде чем удалить фото "За ненадобностью!!!" посмотрели хотя-бы их?
Разницу в хотя-бы в блоке "SlaveX" увидели?

Так почему ЧАСТОТНИК отвечает ВСЕГДА, а SMLogix в одном случае ведет себя так а в другом иначе??????????????????

Понятно Ваша позиция, и каждый раз Вы ее демонстрируете.
"Я блин здесь один умный, читать умею, а остальные не инженеры" (я помню)

Да я "не инженер" в Вашем понятии, так я и задаю Вам умному вопрос:
Запрос-Ответ есть, почему выход равен нулю ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕЕ?????????
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 17:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Arsie, Вы как всегда молодец!!!

Разницу в хотя-бы в блоке "SlaveX" увидели?

Да я "не инженер" в Вашем понятии, так я и задаю Вам умному вопрос:
Запрос-Ответ есть, почему выход равен нулю ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕЕ?????????
СлейвХ, сознаюсь, проглядел Займёмся, поправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024