|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.09.2010, 05:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Аналоговые входы в дискретные
Я вот тут подумал... мне для реализации одной системы не хвататет дискретных входов... а все аналоговые входы не используются... Вот думаю попробовать взять резистор на 1 кОм, посадить его на клеммник и рвать при помощи реле того сигнала, который мне необходимо мониторить... Насколько такое решение надежно? (макросом датчика буду мониторить обрыв датчика). Какие могут быть подводные камни? (систему нужно сделать как можно дешевле... чего входам простаивать?)
|
20.09.2010, 10:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы в дискретные
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291 . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|