|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.02.2023, 18:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Поджарил Pixel
Здравствуйте уважаемые.
Поджарил Pixel 2511-02-0 . Длительно подал + питания на INT - пошёл дымок. По результатам визуального осмотра заметил выгоревший VT20. Я физ. лицо, изучаю программирование ПЛК. Есть ли возможность у вас отремонтировать прибор? Я могу сам перепаять, только не знаю маркировку деталей. На объекте прибор работать не будет, только для изучения программирования дома на стенде. Наверное не стоило создавать отдельную тему по моей проблеме, а написать в аналогичную. Прошу прощения. Последний раз редактировалось Romario, 21.02.2023 в 18:36 |
21.02.2023, 19:12 | #2 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
Цитата:
Маркировка на транзисторе видна? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
21.02.2023, 19:32 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.02.2023, 15:56 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
По поводу EXT или SW2 я не очень понимаю о чём речь, но дело было так: Я подключил б\у модуль расширения на 12 дескретных входов и проверял входы в режиме отладки. Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым. В отделе продаж мне сказали, что с физ лицами не работают - я в печали Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни. Разобрался. Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был. Перемычка одним концом была подключена на INT PIXEL-я, вторым концом замыкал её на цифровые входы модуля расширения. Можете помчь с ремонтом? А то накрывается похоже моё обучение программированию ПЛК. Последний раз редактировалось Romario, 22.02.2023 в 16:10 |
|
22.02.2023, 16:44 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Возможно вам стоит поискать б/у контроллер? Ремонт вашего может оказаться дороже. Но и с б/у тоже нужно быть готовым к сюрпризам.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.02.2023, 16:58 | #6 | |||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||||
Благодарность от: |
22.02.2023, 17:06 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
Надо вместо него впаять что-то, а что - не понятно. |
|
22.02.2023, 17:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
А вот как раз не надо.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.02.2023, 17:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
|
22.02.2023, 17:28 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
В большинстве случаев. Вот только не факт что умер только он.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.02.2023, 17:58 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
|
22.02.2023, 19:38 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
С ним прибор включился, видимо сделал селфтест и погас. Сдул сгоревший транзистор - не включается. Добавлено через 12 минут Значит так: - Снял со сгоревшего Пикселя плату процессора с экраном и поставил на другую рабочую основную плату с клеммами - прибор завёлся замигал светодиодами. - Обновилось ядро - связь с процом есть - Залил проект - экран работает - похоже пациент скорее жив, чем мёртв. Может там конечно что-то с периферией, но пока времени нет тестировать. На текущий момент картина следующая: На основной плате погорельца с клеммами - сдул сгоревший транзистор VT20 c маркировкой 1YW. Попробую купить новый и впаять - посмотрим, что будет. Спасибо тем кто поучавствовал в обсуждении - по результатам - отпишусь. |
|
22.02.2023, 19:56 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
BF821
Не понял - сначала было 1GW Фото этой части платы можно увидеть? Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 20:16 |
|
Благодарность от: |
22.02.2023, 21:00 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Цитата:
Фото участка платы:https://disk.yandex.ru/i/fV89aHQACMKNbA |
|
22.02.2023, 21:32 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Смотрел в книгу... BF823 получается
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 21:44 |
|
23.02.2023, 03:41 | #16 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Вы меня пугаете. Что этот участок схемы делает? На форуме этот транзистор уже мелькал. Это вторичные схемы питания какие-то. Есть чего опасаться? Это старый Пиксель, я его б/у купил, может там старые технические решения?
|
23.02.2023, 11:42 | #17 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Вот сообщение от Arsie:
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20". Это схема ограничения тока питания. Её автономно выжечь можно только подав напряжение на INT на довольно долгое время.( Как раз мой случай. Надеюсь только этим и ограничится.) Тупо перегревается и адьёс. Все другие варианты её выжигания вызывают сопутствующие разрушения либо по клеммам питания, либо вообще в схеме. Я уже заказал BF821 - они аналогичны похоже. У 821 вольтаж больше. |
27.02.2023, 01:21 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Примерно на это я и намекал. Что одним VT20 не обошлось.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |