Доброго Всем времени суток !
Я, в Segnetics, новичок. Помогите решить проблему... Есть объект (школа). Там установлено 19 вытяжных вентиляторов. Включаются местно или через Segnetics. Датчики стоят, только на забивание фильтров (НЗ). Контроллер Pixel 2511-02-0 Модули Pixel MR-120-00-0 (12 дискретных входов) - 4 шт. Модули Pixel MR-061-00-0 (6 симисторных выходов) - 3 шт. Модуль памяти Pixel. EPROM 256 кБ. Сетевой модуль для Pixel, ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T) - Для связи с системой диспетчеризации здания. SMConstructor выдаёт проект, максимум, на 4 вентилятора. Пытаясь самостоятельно разобраться в проектах на 2 и на 4 вентилятора выданных SMConstructor, ушел в полный ступор, хотя и неплохо знаю язык FBD (писал проекты для "Овенов"). Пожалуйста, подскажите, что мне делать ! Сроки поджимают. Зараннее благодарен. Алексей. |
13.05.2019, 20:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Найти более опытного программиста сегнетиков, чтобы он сделал программу за денежку.
|
13.05.2019, 20:09 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
|
13.05.2019, 20:16 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Стесняюсь спросить: а зачем вообще контроллер-то? Фильтры контролировать?
__________________ RTFM |
13.05.2019, 20:18 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Цитата:
|
||
13.05.2019, 20:22 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Диспетчеризацию чего? Чтобы организовать диспетчеризацию нужно получать информацию, а датчики только на фильтрах. )
__________________ RTFM |
13.05.2019, 20:23 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
|
13.05.2019, 20:27 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Эт зря. Определитесь что именно должен делать контроллер. Возможно всё для вас не так уж и страшно окажется.)
__________________ RTFM |
13.05.2019, 20:29 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
|
13.05.2019, 20:34 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Если уж собираетесь именно по такому принципу делать, можете смело бросить разбираться в макросах вентиляторов, они вам тут не нужны. Вы на овне какие программы делали, чем управляющие? __________________ RTFM |
|
13.05.2019, 20:46 | #11 | |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Тензодатчики, аналоговые выходы на вибраторы, пневматика, временные задержки, ну и математика (есстесстно). и 3 "интерфейса", через RS-232 (1) и RS-485 (2). |
|
13.05.2019, 20:51 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
К тому же, судя по наличию дискретных выходов, планировалось удаленное управление вытяжками (включение/выключение). Схема шкафа имеется? |
|
13.05.2019, 20:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Ну так ваш вариант не очень от пневматики и отличается. Передали контроллеру по интерфейсу сигнал включения дискретного выхода, контактор хлопнул, передали сигнал дискретного входа на верхний уровень.
__________________ RTFM |
13.05.2019, 21:21 | #14 | ||
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
А тут, я даже не знаю, какая "система диспетчеризации" стоит... Видимо, некая, "стандартная". Добавлено через 12 минут Цитата:
Да, Вы правы, выходы контроллера включают реле (К1-К19, грубо говоря). И их НО контакты включают пускатели вентиляторов. Местное включение - кнопкой. То же напрямую на пускатель. Т.е. фиксация пускателя - опять, через контроллер. А вот местного ВЫКЛЮЧЕНИЯ, похоже, нет. |
||
13.05.2019, 21:33 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Тут важен сам принцип. Контроллер получил сигнал -> включил контактор -> проверил включение контактора. Слово "вентилятор" использовать не нужно. ) Добавлено через 3 минуты Ну так скидывайте на какой-нибудь файлообменник, будем посмотреть. __________________ RTFM |
|
13.05.2019, 21:39 | #16 | |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Подскажите, может, в какие макросы надо лезть. Добавлено через 6 минут Если Вы не против, то скину завтра. |
|
13.05.2019, 21:45 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Для диспетчеризации? Вообще ни в какие макросы лезть не нужно. Все сетевые переменные на поляне, большинство названий входных начинается на DIN, выходных на DOUT. Полный список с адресами: Опции -> Переменные MODBUS.
__________________ RTFM |
14.05.2019, 10:04 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
|
|
14.05.2019, 10:12 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Макросы - это "подпрограммы", незачем вам лезть туда, что вам в принципе не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.05.2019, 20:33 | #20 | |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Цитата:
Здесь комплект схем. https://yadi.sk/d/mqC1cKSUarIzJQ Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2019 в 10:50 Причина: поправил квоту |
|
14.05.2019, 21:15 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.
Как обычно всё оказалось "совсэм нэ так" ) И датчики на вентиляторах имеются и с включением/выключением всё нормально. Первые семь вентиляторов вкл/выкл в ручном режиме поворотным выключателем, в автоматическом сигналом от контроллера. Остальные включаются кнопками, если есть разрешение на включение от контроллера, выключаются либо кнопкой, либо снятием разрешения. Судя по обозначению, вторая группа это местные отсосы, и разрешение от контроллера сделано для того чтобы диспетчер мог их отключить, не заходя в помещения где установлены кнопочные посты.
__________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 14.05.2019 в 21:26 |
30.10.2019, 23:44 | #22 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Парни привет , помогите советом. Цель : автоматизация приточной вентиляций . Состав приточки
1 Два водяных нагревателя с узлами подмеса ( трехходовые краны ESBE). 2 Один фреоновый теплообменник ( ККБ). 3 Рециркуляция ( привод Belimo c управлением 0-10в.) 4 Жалюзи привод Belimo c возвратной пружиной. 5 Фильтра и приточный вентилятор с ЧП. Короче, сконфигурировал все в конструкторе назначил входа выхода, датчики : датчик улич, датчик канала, датчик обратки нагревателя 1 и 2 и датчик помещения. Что получается в режиме остановки: рециркуляция открыта ,жалюзи улицы закрыты, поддержание температуры обратного теплоносителя происходит. При запуске : закрывается привод рециркуляций ,если нужно происходит прогрев,затем открываются жалюзи притока и включается вентилятор. Суть проблемы в том что очень медленно выходит на заданную уставку ( параметры ПИД вод-ых нагревателей не корректировал) И еще не понятно при каких условиях будет работать рециркуляция. Pixel2511 MR504 /MR120 За ранее спасибо |
31.10.2019, 10:38 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 в конструкторе есть документация, в которой все очень подробно расписано, если в ней что-то непонятно, задавайте вопросы. Регулируете по притоку или по помещению? Конкретно в вашем случае пока непонятно, стоит ли это трогать ПИ-коэффициенты: долго это сколько и сколько по вашему должно быть? Какие температуры датчиков, где температуру поддерживаете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
01.11.2019, 00:12 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
Сигнал загрязнения фильтра возникает при работающей установке - это раз. Если в установке имеется регулировка производительности (расхода), то авария по фильтру будет возникать на бОльших значениях - это два. В журнале может быть зарегистрировано событие загрязнения (аварии фильтра), хотя при меньшей производительности этого события уже не будет. В "конструкторском алгоритме" обработки аварии фильтра прописано, сколько раз в сутки должно произойти это событие (-1) и какие устройства должны быть отключены (0b)... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
01.11.2019, 11:08 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.11.2019, 11:16 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
При включений компенсаций уставки (п.2,9,1)данная уставка температуры будет поддерживаться в помещений . |
|
01.11.2019, 11:44 | #27 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
Цитата:
Итак, уставку держать надо на притоке, компенсация в таком случае выключена,коэффициенты пока по умолчанию, за сколько по времени ваша система при таких условиях выходит на уставку? Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
01.11.2019, 12:07 | #28 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
. Температура уличная на тот момент 5 град. Температура Т под 55-60 Тобр не постоянное значение. |
|
01.11.2019, 12:13 | #29 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.11.2019, 13:43 | #30 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
В начале на притоке было 20 град.(проверял лаб. терм) Привод первого калорифера открыт визуально на 70% на нем было порядка 7,8 вольт на втором было 2,5 вольта. Механически все собрано верно и все вращается .Теплосъем идет . Датчик канала удален на 8 метров.
|