Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Другое, но не менее шикарное.
Но на резистивной основе, а не емкостной.

Так выпьем же за то, что бы вторая греческая буква, в скором времени, не встречалась в одном предложении с такими словами, как trim5 и heat!


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 13:06   #62
mvchernopyatov
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мониторинг работает на все 100%, нет только управления. Поэтому ждём HVAC.
Доброго дня, Арсений! Подскажите, пожалуйста, на данный момент в пульте управления ИТП реализовано управление (как в пульте на вентиляцию)?
mvchernopyatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 13:13   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5

Цитата:
Сообщение от mvchernopyatov Посмотреть сообщение
Доброго дня, Арсений! Подскажите, пожалуйста, на данный момент в пульте управления ИТП реализовано управление (как в пульте на вентиляцию)?
Нет, только индикация. Мы посчитали вредным лезть в работу ИТП неспециалистам. Пульт рассчитан именно на неспециалистов - как украшение прихожей, которым можно похвастаться гостям))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 19:54   #64
as1lexa
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, только индикация. Мы посчитали вредным лезть в работу ИТП неспециалистам. Пульт рассчитан именно на неспециалистов - как украшение прихожей, которым можно похвастаться гостям))
Добрый вечер, воюю с тримом. Как говориться из коробки работает хорошо, но как обычно появляется оно "НО". Заказчик захотел видеть у себя в кабинете что творится в ИТП, не проблема поставили трим увидел, красиво, удобно, нажал кнопку тренды и тут появилось "НО" Не работают тренды, пытались подключить через экраны SMArt трим перестаёт работать с журналом и настройками. Что делать? Заказчик требует доделайте тогда расплачусь.
as1lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 19:57   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5

Цитата:
Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
Добрый вечер, воюю с тримом. Как говориться из коробки работает хорошо, но как обычно появляется оно "НО". Заказчик захотел видеть у себя в кабинете что творится в ИТП, не проблема поставили трим увидел, красиво, удобно, нажал кнопку тренды и тут появилось "НО" Не работают тренды, пытались подключить через экраны SMArt трим перестаёт работать с журналом и настройками. Что делать? Заказчик требует доделайте тогда расплачусь.
Трендов нет в программе пульта, ибо не было их тогда в лоджике. Пусть плачет без трендов))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 20:12   #66
as1lexa
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Трендов нет в программе пульта, ибо не было их тогда в лоджике. Пусть плачет без трендов))
Понятно, надо кнопки убрать чтоб не отсвечивали, хотя в программе есть, но недоделаны.
as1lexa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024